Сантехнический вопрос

  • Автор темы ParadoxX
  • Дата начала
AndrN

AndrN

Активный участник
Регистрация
07.10.2007
Сообщения
3 296
Реакции
368
Баллы
83
Кто чем смазывает керамические картриджи смесителей? Туговато стал ходит однорычажковый смеситель. Платить 1500р за родной Syntheso LM220 жаба душит. Раньше хватало смазки внутри самого картриджа, но сейчас и это кончилось.

Нашел в сервисном центре одноразовую смазку (в пакетиках Grohe) по 105р. Наверное, это самый оптимальный вариант.
 
banda

banda

Активный участник
Регистрация
24.06.2005
Сообщения
22 816
Реакции
135
Баллы
63
Ищу углы на полдюйма с площадками для крепления, типа таких. Может видел кто где?

112233.jpg 111222333.jpg
 
D

Dmitry64

Участник
Регистрация
31.03.2010
Сообщения
605
Реакции
4
Баллы
18
BAndr

BAndr

Активный участник
Регистрация
24.10.2006
Сообщения
8 064
Реакции
106
Баллы
63
В Мегамебели видел, вот только пол-дюйма или нет не присматривался.
 
o004me

o004me

Активный участник
Регистрация
14.10.2009
Сообщения
2 918
Реакции
141
Баллы
63
В СанТехОпте должны быть
 
A

aser80

Активный участник
Регистрация
09.03.2006
Сообщения
15 722
Реакции
146
Баллы
63
Ищу углы на полдюйма с площадками для крепления, типа таких. Может видел кто где?
Это такой ловкий троллинг ? В любом магазине сантехники есть такие водорозетки. Насчет Флагмана не уверен, в Строй-С на Вольском точно есть.
 
banda

banda

Активный участник
Регистрация
24.06.2005
Сообщения
22 816
Реакции
135
Баллы
63
Всем спасибо. Никогда не было нужды в таком виде фитинга, посему и не присматривался к их наличию. Да и поиск в интернете вывел только на хохловский сайт. Вот и возник вопрос.:)
 
misterR

misterR

Участник
Регистрация
02.11.2011
Сообщения
3 142
Реакции
11
Баллы
38
Всем привет. Как проложит трубы в такой ситуации? Между вводом и ванной еще лежат трубы отопления (видно на фото). Вода.jpg Ввод воды Model.jpg
 
banda

banda

Активный участник
Регистрация
24.06.2005
Сообщения
22 816
Реакции
135
Баллы
63
Д

денисс

Участник
Регистрация
06.12.2009
Сообщения
243
Реакции
7
Баллы
18
Всем привет. Как проложит трубы в такой ситуации? Между вводом и ванной еще лежат трубы отопления (видно на фото). Посмотреть вложение 469869Посмотреть вложение 469870
Могу порекомендовать в стяжку уложить сшитый полиэтилен, у порога, а лучше за порогом перейти на другую трубу. Проложить можно любым способом, как вам удобно так и делайте, избегая мест где будут установлены порожки. В моей практике было три случая прорыва полипропилена, на общем фоне это ничтожный процент, но бывает, при чём через несколько лет эксплуатации в месте спайки.
 
banda

banda

Активный участник
Регистрация
24.06.2005
Сообщения
22 816
Реакции
135
Баллы
63
Если толщина стяжки прокатит.
 
D

Dmitry64

Участник
Регистрация
31.03.2010
Сообщения
605
Реакции
4
Баллы
18
А к кухне вода не подведена?
 
banda

banda

Активный участник
Регистрация
24.06.2005
Сообщения
22 816
Реакции
135
Баллы
63
Сейчас модно завести две трубы к двери и всё. Не первый раз такое встречаю!
 
misterR

misterR

Участник
Регистрация
02.11.2011
Сообщения
3 142
Реакции
11
Баллы
38
Еще как удобно, думал строители наспех воткнули, но так и в других квартирах. Вот почему нельзя сделать хотя бы с другой стороны! Тоже думал под стяжку, но там еще трубы отопления придется обходить. А если сделать порог, вдоль двери вровень со стеной?
 
D

Dmitry64

Участник
Регистрация
31.03.2010
Сообщения
605
Реакции
4
Баллы
18
Да как ни сделай - не дай Бог протечка - пол-квартиры ломать
 
misterR

misterR

Участник
Регистрация
02.11.2011
Сообщения
3 142
Реакции
11
Баллы
38
Еще знакомый делает штробу в плите под трубами отопления
 
banda

banda

Активный участник
Регистрация
24.06.2005
Сообщения
22 816
Реакции
135
Баллы
63
Да как ни сделай - не дай Бог протечка - пол-квартиры ломать


До праздников менял отопленн от застройщика. Причина вот
пятно возникло в середине дня и начало расти. К вечеру так же странно исчезло и больше не появлялось. Это было еще в январе. После замены разобрал фитинги и обнаружил
нижний отвод практически не держал.
 
Верх Низ