я понимаю что хочется потратить много денег, но я не понимаюРаз тут много специалистов, а мне скоро встречаться с электриком-покритикуйте как я развел линии и объединил в группы.
Я не электрик, действовал по принципу как проще)
Узо 63А 30мА
Розетки гостиная 16А
Розетки коридор 16А
Розетки детская 1 16А
Розетки детская 2 16А
Свет кухня 10А
Свет спальня 10А
Свет коридор 10А
Розетка щитка 16А
Узо 63А 30мА
Розетки кух стол, тв, робот 16А
Розетки спальня, гардероб 16А
Холодильник, (роутер) 16А
Свет гостиная 10А
Свет детская 1 10А
Свет детская 2 10А
Свет ванная 10А
Свет с/у 10А
Узо 63А 30мА
Фартук 1 16А
Фартук 2 16А
Фартук 3 16А
Узо 16А 10мА
Розетки с/у фен, теплый пол, полотенчик 16А
Розетки ванная фен, полотенчик, теплый пол 16А
ПММ 16А
Узо/ Дифф?
Аквастоп ванная 10А
Узо/Дифф?
Аквастоп с/у 10А
Узо
Бойлер су 16А
СТМ 16А
Узо
Cушильная машина с/у 16А
Узо
Варочная 32А
Узо
Духовой шкаф 16А
Узо 63А 30мА
Сплит спальни 16А
Сплит гостиная 16А
Сплит детская 1- 16А
Сплит детская 2 -16А
Сплит кухня 16А
1. зачем узо на освещение?
2. 1 линия на стм и водогрей за глаза
3. зачем разные линии на аквастоп?
можно продолжать, но не знаю есть ли в этом смысл...
я свои 10-15 автоматов в свое время не подписал, так я до сих пор не знаю каким что включается и выключается, кроме двух-трех.
здесь же будет щиток как на этаж в офисном здании.