Электромонтаж, освещение, электроустановочные изделия

  • Автор темы B.O.S.S
  • Дата начала
Maler

Maler

Активный участник
Регистрация
29.04.2010
Сообщения
58 665
Реакции
2 669
Баллы
113
Проверь питание на трансформаторе при запуске, не просаживается ли при включении. Да это ркн и таймер. Возможно они сдохли
Эт которое в правом верхнем углу?
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 669
Реакции
742
Баллы
113
Да. Снизу 24 вольта должно быть. Скорее переменка
 
a30

a30

Активный участник
Регистрация
19.10.2007
Сообщения
3 675
Реакции
921
Баллы
113
a30

a30

Активный участник
Регистрация
19.10.2007
Сообщения
3 675
Реакции
921
Баллы
113
Если контактор включается, хоть и кратковременно, то с цепями управление, скорее всего, все в порядке. А отрубает его по перегрузке, и вероятнее из-за теплового реле под первым контактором, оно служит для защиты от перегрузки обмотки двигателя: Либо двигатель клинит по какой-то причине, либо тепловик неисправный. Ну и дальше смотреть надо по цепям по порядку, но там схема то простейшая, но надо еще и реле времени проверить, может его выкрутили, и оно сразу обрубает питание.
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 669
Реакции
742
Баллы
113
Он же писал что с откинутой нагрузкой тоже отключается. Если на трансе напруга в норме то остается ркн или таймер.
 
Maler

Maler

Активный участник
Регистрация
29.04.2010
Сообщения
58 665
Реакции
2 669
Баллы
113
Он же писал что с откинутой нагрузкой тоже отключается. Если на трансе напруга в норме то остается ркн или таймер.
Как раз на транс питание и не шло. На автомат транса подходило, а выхода не было. Почелкали автомат немного, питание транса появилось и все заработало.
 
Maler

Maler

Активный участник
Регистрация
29.04.2010
Сообщения
58 665
Реакции
2 669
Баллы
113
IMG20240924112008.jpg
Чёт на нем ампераж не указан. В6 эт по нашему сколько будет?
 
bes24

bes24

Активный участник
Регистрация
03.10.2007
Сообщения
14 889
Реакции
2 147
Баллы
113
А навига он вообще этот трансформатор в этом ящике нужен?)
Питать цепи управления контактора
B- время-токовая характиристика
6 - номинальный ток = 6 ампер
 
Maler

Maler

Активный участник
Регистрация
29.04.2010
Сообщения
58 665
Реакции
2 669
Баллы
113
Ситуация повторилась. Питание на трансформатор опять пропало. Нашли проблему в этом реле.
IMG20240927090559.jpg
Вот его схема.
IMG20240927091331.jpg
 
bes24

bes24

Активный участник
Регистрация
03.10.2007
Сообщения
14 889
Реакции
2 147
Баллы
113
Поменяй на любое другое.
На это реле какой-то ценник не гуманный
А зачем там перемычка с L1 на 2?
2 - это же выход на катушку управления коммутационным аппаратом, я так понимаю
L1 - это контроль первой фазы.
 
Последнее редактирование:
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 669
Реакции
742
Баллы
113
А зачем там перемычка с L1 на 2?
2 - это же выход на катушку управления коммутационным аппаратом, я так понимаю
L1 - это контроль первой фазы.
Фаза с Л1 через реле с контакта 1 идет дальше на управление или трансформатор. Контакторы как понял 24в на катушке.
 
Maler

Maler

Активный участник
Регистрация
29.04.2010
Сообщения
58 665
Реакции
2 669
Баллы
113
Поменяй на любое другое.
На это реле какой-то ценник не гуманный
А зачем там перемычка с L1 на 2?
2 - это же выход на катушку управления коммутационным аппаратом, я так понимаю
L1 - это контроль первой фазы.
Эт да. Из 1 выходит провод на автомат, который питает трансформатор. Нашел пока единственный аналог.)
 
bes24

bes24

Активный участник
Регистрация
03.10.2007
Сообщения
14 889
Реакции
2 147
Баллы
113
такое чем не устраивает?
 
Maler

Maler

Активный участник
Регистрация
29.04.2010
Сообщения
58 665
Реакции
2 669
Баллы
113
такое чем не устраивает?
Я хз.) оно подойдёт?
 
bes24

bes24

Активный участник
Регистрация
03.10.2007
Сообщения
14 889
Реакции
2 147
Баллы
113
Я хз.) оно подойдёт?
Судя по той схеме которая у тебя выше, от мёртвого реле, то даже подешевле есть, с одним контактом

 
Верх Низ