Раз тут много специалистов, а мне скоро встречаться с электриком-покритикуйте как я развел линии и объединил в группы.
Я не электрик, действовал по принципу как проще)


Узо 63А 30мА
Розетки гостиная 16А
Розетки коридор 16А
Розетки детская 1 16А
Розетки детская 2 16А
Свет кухня 10А
Свет спальня 10А
Свет коридор 10А
Розетка щитка 16А

Узо 63А 30мА
Розетки кух стол, тв, робот 16А
Розетки спальня, гардероб 16А
Холодильник, (роутер) 16А
Свет гостиная 10А
Свет детская 1 10А
Свет детская 2 10А
Свет ванная 10А
Свет с/у 10А

Узо 63А 30мА
Фартук 1 16А
Фартук 2 16А
Фартук 3 16А

Узо 16А 10мА
Розетки с/у фен, теплый пол, полотенчик 16А
Розетки ванная фен, полотенчик, теплый пол 16А
ПММ 16А

Узо/ Дифф?
Аквастоп ванная 10А

Узо/Дифф?
Аквастоп с/у 10А

Узо
Бойлер су 16А
СТМ 16А

Узо
Cушильная машина с/у 16А

Узо
Варочная 32А

Узо
Духовой шкаф 16А

Узо 63А 30мА
Сплит спальни 16А
Сплит гостиная 16А
Сплит детская 1- 16А
Сплит детская 2 -16А
Сплит кухня 16А
я понимаю что хочется потратить много денег, но я не понимаю
1. зачем узо на освещение?
2. 1 линия на стм и водогрей за глаза
3. зачем разные линии на аквастоп?

можно продолжать, но не знаю есть ли в этом смысл...

я свои 10-15 автоматов в свое время не подписал, так я до сих пор не знаю каким что включается и выключается, кроме двух-трех.
здесь же будет щиток как на этаж в офисном здании.
 
Sergei

Sergei

Активный участник
Регистрация
29.10.2004
Сообщения
23 978
Реакции
1 905
Баллы
113
я понимаю что хочется потратить много денег, но я не понимаю
1. зачем узо на освещение?
2. 1 линия на стм и водогрей за глаза
3. зачем разные линии на аквастоп?

можно продолжать, но не знаю есть ли в этом смысл...

я свои 10-15 автоматов в свое время не подписал, так я до сих пор не знаю каким что включается и выключается, кроме двух-трех.
здесь же будет щиток как на этаж в офисном здании.
Денег, как раз, не много.
1. Узо на освещение не ставят, если что основное узо на вводе сработает?
2. Стм и водогрей на одной- хорошо.
3. Разные линии на аквастоп, если один замкнет, то другой будет спокойно работать, не?

А что еще не так?)
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
здесь же будет щиток как на этаж в офисном здании.
Это жертвы ютуб-тикток электриков))))
Можно и на каждую розетку и на каждый светильник отдельный диф поставить но есть ли смысл?))))
По распределению написанному выше узо 10мА на группу приборов я бы не стал ставить. Будут частые ложные срабатывания. На один "влажный" прибор возможно, но не на несколько.
 
Sergei

Sergei

Активный участник
Регистрация
29.10.2004
Сообщения
23 978
Реакции
1 905
Баллы
113
Это жертвы ютуб-тикток электриков))))
Можно и на каждую розетку и на каждый светильник отдельный диф поставить но есть ли смысл?))))
По распределению написанному выше узо 10мА на группу приборов я бы не стал ставить. Будут частые ложные срабатывания. На один "влажный" прибор возможно, но не на несколько.
Олег, ютуб не смотрю, тик тока нет)
Подскажи, пожалуйста, что вот прям лишнее?

Сам пишешь, узо на группу нельзя, на влажный прибор- можно.
Еще узо добавил))
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
Сам пишешь, узо на группу нельзя, на влажный прибор- можно.
Еще узо добавил))
Ты 10мА узо заложил на влажные помещения. Но у каждого прибора есть уже минимальная утечка. Когда несколько приборов на одном узо эти утечки сложатся и может узо сработать. Поставь на 30мА. Одно на все.
По группам в принципе правильно распределил. Можно конечно чтото объединить а можно и так оставить. Все упирается в финансы. И узо ищи электромеханические. Они сильно дороже электронных, но не будут со временем глючить и ложно срабатывать.
Вводной автомат в квартиру какой и есть ли узо в этажном щите?
 
iSoa

iSoa

Активный участник
Регистрация
05.10.2005
Сообщения
3 930
Реакции
205
Баллы
63
Раскинул так, чтобы розетки комнат не пересекались с верхним светом.
С узо на одну линию, диффом и дешевле- не понял ничего)
отдельное узо на линию с автоматом дороже чем дифф и занимает больше места в щитке, поэтому там где в списке узо на одну линию надо ставить дифф.
 
Porter

Porter

Активный участник
Регистрация
04.12.2007
Сообщения
15 970
Реакции
2 621
Баллы
113
Денег, как раз, не много.
1. Узо на освещение не ставят, если что основное узо на вводе сработает?
2. Стм и водогрей на одной- хорошо.
3. Разные линии на аквастоп, если один замкнет, то другой будет спокойно работать, не?

А что еще не так?)
узо на сколько я знаю ставят только там где может быть контакт с человеком, думаю если что меня поправят.
часто ли замыкает аквастоп? это просто датчик, а не розетка. вероятность этого кмк ничтожно мала.
зачем розетка от щитка? в коридор ее.
свет ванна+свет с/у в одну линию. у меня по моему коридор еще включен.
2 сплита на 1 линии вполне себе живут, проверено.
на кухне я даже я так понял под десяток автоматов)
 
Sergei

Sergei

Активный участник
Регистрация
29.10.2004
Сообщения
23 978
Реакции
1 905
Баллы
113
Ты 10мА узо заложил на влажные помещения. Но у каждого прибора есть уже минимальная утечка. Когда несколько приборов на одном узо эти утечки сложатся и может узо сработать. Поставь на 30мА. Одно на все.
По группам в принципе правильно распределил. Можно конечно чтото объединить а можно и так оставить. Все упирается в финансы. И узо ищи электромеханические. Они сильно дороже электронных, но не будут со временем глючить и ложно срабатывать.
Вводной автомат в квартиру какой и есть ли узо в этажном щите?
Про 10мА вроде как быстрее сработает (читал)
Несколько приборов на узо 10мА, включенных одновременно- это
ПММ+ фен или
ПММ+ зарядка бритвы или
фен+ зарядка
Больше там и подключаться нечему- все равно утечки большие будут?

Вводной автомат планируется 63А, узо на этаже нету
 
Последнее редактирование:
Sergei

Sergei

Активный участник
Регистрация
29.10.2004
Сообщения
23 978
Реакции
1 905
Баллы
113
отдельное узо на линию с автоматом дороже чем дифф и занимает больше места в щитке, поэтому там где в списке узо на одну линию надо ставить дифф.
Разница, кстати, между диффом и узо+автомат- небольшая совсем.

С узо проще понять, замыкание или нет. Как вариант.

Дифф спасет от поражения током?
 
Sergei

Sergei

Активный участник
Регистрация
29.10.2004
Сообщения
23 978
Реакции
1 905
Баллы
113
узо на сколько я знаю ставят только там где может быть контакт с человеком, думаю если что меня поправят.
часто ли замыкает аквастоп? это просто датчик, а не розетка. вероятность этого кмк ничтожно мала.
зачем розетка от щитка? в коридор ее.
свет ванна+свет с/у в одну линию. у меня по моему коридор еще включен.
2 сплита на 1 линии вполне себе живут, проверено.
на кухне я даже я так понял под десяток автоматов)
не знаю, аквастопа еше не было.
свет ванная + с/у высвободится всего 1 автомат
розетка, которая в щитке - ее нафиг?
В итоге толком ничего не изменилось, добавился еще 1 УЗО)
В кухне 8 линий, 8 автоматов.


Узо 63А 30мА
Розетки гостиная 16А
Розетки коридор 16А
Розетки детская 1 16А
Розетки детская 2 16А
Свет кухня 10А
Свет спальня 10А
Свет коридор 10А
Розетка щитка 16А

Узо 63А 30мА
Розетки кух стол, тв, робот 16А
Розетки спальня, гардероб 16А
Холодильник, (роутер) 16А
Свет гостиная 10А
Свет детская 1 10А
Свет детская 2 10А
Свет ванная 10А
Свет с/у 10А

Узо 63А 30мА
Фартук 1 16А
Фартук 2 16А
Фартук 3 16А

Узо 16А 10мА
Розетки с/у фен, теплый пол, полотенчик 16А
Розетки ванная фен, полотенчик, теплый пол 16А

Узо 16А 10мА
ПММ 16А

Дифф
Аквастоп ванная 10А

Дифф
Аквастоп с/у 10А

Узо
Бойлер су 16А
СТМ 16А

Узо
Cушильная машина с/у 16А

Узо
Варочная 32А

Узо
Духовой шкаф 16А

Узо 63А 30мА
Сплит спальни 16А
Сплит гостиная 16А
Сплит детская 1- 16А
Сплит детская 2 -16А
Сплит кухня 16А
 
Vladiv

Vladiv

Активный участник
Регистрация
12.05.2012
Сообщения
18 629
Реакции
4 978
Баллы
113
Узо 63А - зачем на 63А УЗО?
Я не спец, но 40А вполне должно быть достаточно.
 
qwinter

qwinter

Активный участник
Регистрация
04.07.2015
Сообщения
13 030
Реакции
1 499
Баллы
113
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
qwinter

qwinter

Активный участник
Регистрация
04.07.2015
Сообщения
13 030
Реакции
1 499
Баллы
113
узо на сколько я знаю ставят только там где может быть контакт с человеком, думаю если что меня поправят.
часто ли замыкает аквастоп? это просто датчик, а не розетка. вероятность этого кмк ничтожно мала.
зачем розетка от щитка? в коридор ее.
свет ванна+свет с/у в одну линию. у меня по моему коридор еще включен.
2 сплита на 1 линии вполне себе живут, проверено.
на кухне я даже я так понял под десяток автоматов)
Узо ставят там, где может быть утечка на металлический корпус которого можно коснутся телом (люстры на потолке естественно не в счет)
 
Последнее редактирование:
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
Разница, кстати, между диффом и узо+автомат- небольшая совсем.

С узо проще понять, замыкание или нет. Как вариант.

Дифф спасет от поражения током?
На дифе тоже можно понять сработал по перегрузке или утечке.
 
Sergei

Sergei

Активный участник
Регистрация
29.10.2004
Сообщения
23 978
Реакции
1 905
Баллы
113
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
Думал что наоборот на ступень ниже надо ставить УЗО.
В узо нет защиты от перегрузки, поэтому чтобы контакты не подгорали ставят помощнее. Дифы ставят по номиналу отходящего кабеля
 
Верх Низ