а что на одну линию 2.5 нельзя включить чайник и стиралку?

Если 2кВт стиралка + 2кВт чайник = 4кВт. 4000/220=18,18А. Легко и непринужденно для 2,5мм2 (честные, медные по ГОСТу).
 
Y

yrik80

Участник
Регистрация
29.09.2010
Сообщения
728
Реакции
0
Баллы
16
выводы которые я сделал, узо ставить одно на 30, одно на сан узел на 10, один автомат на свет первый эт, один на свет второй этаж, ну и на можно один на 4-6 розетки, отдельно на стиралки водогрейки кондеры, все на 16а, кроме стиралок, водогреек кондеров, все верно?
 
B

boris

Активный участник
Регистрация
07.08.2006
Сообщения
16 834
Реакции
656
Баллы
113
Если 2кВт стиралка + 2кВт чайник = 4кВт. 4000/220=18,18А. Легко и непринужденно для 2,5мм2 (честные, медные по ГОСТу).

++++ Главное - не в одну розетку через тройник.... У меня дома на освещение провод 1.5 автомат 16А, розетки провод 2.5 автоматы 25А... 10 лет, пока без проблем... Есть водогрей, стиралка, кондюк, естесссно чайник, ну и по мелочи... Чего я сделал неправильно?
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
++++ Главное - не в одну розетку через тройник.... У меня дома на освещение провод 1.5 автомат 16А, розетки провод 2.5 автоматы 25А... 10 лет, пока без проблем... Есть водогрей, стиралка, кондюк, естесссно чайник, ну и по мелочи... Чего я сделал неправильно?
на 2,5 кв -16 А автомат
на 1,5 кв -10 А автомат
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
выводы которые я сделал, узо ставить одно на 30, одно на сан узел на 10, один автомат на свет первый эт, один на свет второй этаж, ну и на можно один на 4-6 розетки, отдельно на стиралки водогрейки кондеры, все на 16а, кроме стиралок, водогреек кондеров, все верно?
НА СВЕТ 10 А!!!
 
ВиталЁк

ВиталЁк

Активный участник
Регистрация
27.03.2010
Сообщения
29 316
Реакции
554
Баллы
113
выводы которые я сделал, узо ставить одно на 30, одно на сан узел на 10, один автомат на свет первый эт, один на свет второй этаж, ну и на можно один на 4-6 розетки, отдельно на стиралки водогрейки кондеры, все на 16а, кроме стиралок, водогреек кондеров, все верно?
Если частный дом. То, рекомендую сделать "аварийное освещение". Отдельная линия на светильники в коридорах/лестнице/выходах. Можно заморочится с аккумуляторами, но судя по всему вам это не нужно. Может и правильно.
 
Y

yrik80

Участник
Регистрация
29.09.2010
Сообщения
728
Реакции
0
Баллы
16
Если частный дом. То, рекомендую сделать "аварийное освещение". Отдельная линия на светильники в коридорах/лестнице/выходах. Можно заморочится с аккумуляторами, но судя по всему вам это не нужно. Может и правильно.
аварийное освещение будет, китайский фонарик за 100р) а вот по поводу генератора думаю, так как на котел и насос электричество нужно постоянно....
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
аварийное освещение будет, китайский фонарик за 100р) а вот по поводу генератора думаю, так как на котел и насос электричество нужно постоянно....
Это на начальном этапе надо закладывать в щиток, дабы место было для автоматики и рядом потом еще что то не городить)
 
Y

yrik80

Участник
Регистрация
29.09.2010
Сообщения
728
Реакции
0
Баллы
16
Это на начальном этапе надо закладывать в щиток, дабы место было для автоматики и рядом потом еще что то не городить)
я хотел просто розетку одну от генератора в дом завести и не мудрить лишнего в коробке....
 
ВиталЁк

ВиталЁк

Активный участник
Регистрация
27.03.2010
Сообщения
29 316
Реакции
554
Баллы
113
Это на начальном этапе надо закладывать в щиток, дабы место было для автоматики и рядом потом еще что то не городить)
Сомневаюсь, что гена там будет завязываться с щитом)) Не говоря уже об автоматическом переходе на автоном;)
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
Y

yrik80

Участник
Регистрация
29.09.2010
Сообщения
728
Реакции
0
Баллы
16
AndrN

AndrN

Активный участник
Регистрация
07.10.2007
Сообщения
3 305
Реакции
380
Баллы
83
выводы которые я сделал, узо ставить одно на 30, одно на сан узел на 10, один автомат на свет первый эт, один на свет второй этаж, ну и на можно один на 4-6 розетки, отдельно на стиралки водогрейки кондеры, все на 16а, кроме стиралок, водогреек кондеров, все верно?
Я сделал себе так. Разделил квартиру на "левую" и "правую" сторону. Отдельно свет по левой стороне, отдельно по правой. Розетки соответственно отдельно по левой, отдельно по правой (отводами от распредкоробок заводил в комнаты). Отвод делал на скрутке+пайка. На ванную свой провод 4мм2, на кухню - свой. На кондиционеры тоже отдельно прокинул и совместил их с выходами на лоджии. Розеток не по 4-6 (разорился бы, т.к. в комнате ставил не меньше 4 групп розеток, где-то по 3 в одной группе), а сразу по нескольким комнатам. Ну и слаботочная линия у двери (звонок, домофон).
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
нет не так, у меня вообще нет этих представлений, именно по этой причине, я спрашиваю ваших советв сдесь)
Ну как по мне так в щиток поставить перекидной рубильник, скомутировать его и все, свет потушили гену завел, рубильник переключил на гену дома все работает в своих штатных розетках, свет дали рубильник обратно гену заглушил. Встреча гены и сети исключена, все примитивно, Но очень надежно, и удобно)
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
И это мы еще о способе монтажа не разговаривали)))
 
Y

yrik80

Участник
Регистрация
29.09.2010
Сообщения
728
Реакции
0
Баллы
16
Ну как по мне так в щиток поставить перекидной рубильник, скомутировать его и все, свет потушили гену завел, рубильник переключил на гену дома все работает в своих штатных розетках, свет дали рубильник обратно гену заглушил. Встреча гены и сети исключена, все примитивно, Но очень надежно, и удобно)
это на сколько интересно гену надо купить на 6квт? а для котла и насоса самого дешевого хватит....
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
Ключевая для yrik80 фраза.
Ну да я слышал от взрослых дядек как генератор к чертям разносит при встречи с сетью))) Незнай врут незнай нет, но я как бы не решился бы проверить... Точно могу сказать только то что хорошего из этого мало что получится)
 