Там есть один желтенький на 25, значит заменили на побольше. Следующий шаг - 32А.хорошо хоть не 25)))
Там есть один желтенький на 25, значит заменили на побольше. Следующий шаг - 32А.хорошо хоть не 25)))
Это если как советует евн, на каждую розетку по автомату. А если на 4 розетки один автомат?Например, на розетке написан максимальный ток, который через нее можно пропустить - как правило это 16 ампер. Автомат рассчитан на 20 ампер, что больше допустимого тока через розетку. Розетка плавится, автомату хоть бы хны )). Как-то так.
Или провода плавится начнут((Следующий шаг - 32А.
Да хоть 10 розеток на автомат - защищаем самую "слабую" цепь.Это если как советует евн, на каждую розетку по автомату. А если на 4 розетки один автомат?
???защищаем самую "слабую" цепь.
Ну хорош уже бред то писать, сам же все знаешь)Это если как советует евн, на каждую розетку по автомату. А если на 4 розетки один автомат?
это хозяйство сестры, может я что и путаю, у меня в квартире частенько выбивало при замене лампочек почемуто....Ты писал что оно пару раз выбивало? Значит ты его видел и включал? Или я что то недогоняю?
???
Я в 4 розетки воткну по 1кВт нагрузки, автомат на 25А будет свободно держать. Ну и розетки будут себя великолепно чувствовать. Не?
Автоматом в основном провод защищают, а не розетки)Нет. Потому что есть возможность воткнуть в одну розетку потребителя на 25А и это может привести к непредсказуемым последствиям, т.к. розетка рассчитана на 16А. Автомат при этом не сработает.
Нет. Потому что есть возможность воткнуть в одну розетку потребителя на 25А и это может привести к непредсказуемым последствиям, т.к. розетка рассчитана на 16А. Автомат при этом не сработает.
+ вы моделируете редкостные ситуации((( При постоянной потребляемой мощности в 5,5 КВт 2,5 долго не протянет)Какой бытовой прибор имеет мощность 5.5 кВт? А если такой и есть, ставьте соответствующую розетку...
Вот, о чём я уже писал. Всё зависит от эксплуатации. Если у вас дома есть потребители мощностью свыше 5 кВт, то рекомендую сделать для них отдельную линию, с соответствующим кабелем, автоматом и пр... Ну и выкиньте все тройники...Чтоб стиралку, микроволновку и чайник не дай бог не включили одновременно в один тройникНет. Потому что есть возможность воткнуть в одну розетку потребителя на 25А
Все правильно. Осталось объяснить женщинам в доме, что нельзя включать в одну розетку одновременно утюг и обогреватель, или утюг и чайник, т.к. суммарный ток превышает допустимый для розетки. Я поставил автоматы на 16А.Автоматом в основном провод защищают, а не розетки)
Все правильно. Осталось объяснить женщинам в доме, что нельзя включать в одну розетку одновременно утюг и обогреватель, или утюг и чайник, т.к. суммарный ток превышает допустимый для розетки. Я поставил автоматы на 16А.Автоматом в основном провод защищают, а не розетки)
У меня, например, отдельная линия 4 мм2 на ванную (стиральная машина + водогрейка) со своим автоматом, и отдельная линия 4мм2 на кухню.Вот, о чём я уже писал. Всё зависит от эксплуатации. Если у вас дома есть потребители мощностью свыше 5 кВт, то рекомендую сделать для них отдельную линию, с соответствующим кабелем, автоматом и пр... Ну и выкиньте все тройники...Чтоб стиралку, микроволновку и чайник не дай бог не включили одновременно в один тройник
Я тут солидарен с тобой, пока предпочитаю ставить отдельные устройства. Бывает вместо узо ставлю АВДТ 64 он еще и по току ограничение имеет, но вводной автомат все равно остается...B.O.S.S, а как ты относишься к диф.автоматам? Я пока очкую. А наши электрики грят, что офеительная весчь. Всё-же два отдельных прибора должны быть надёжнее, чем один совмещённый?
а что на одну линию 2.5 нельзя включить чайник и стиралку?Все правильно. Осталось объяснить женщинам в доме, что нельзя включать в одну розетку одновременно утюг и обогреватель, или утюг и чайник, т.к. суммарный ток превышает допустимый для розетки. Я поставил автоматы на 16А.
У меня, например, отдельная линия 4 мм2 на ванную (стиральная машина + водогрейка) со своим автоматом, и отдельная линия 4мм2 на кухню.
ЭТО БЕСТОЛКУ... Я очень много пытался объяснить людям что резетки "помощьнее" не бывает, а они все на китай грешат мол говорят говно делают))) Им видите ли керамику подавай)))Все правильно. Осталось объяснить женщинам в доме, что нельзя включать в одну розетку одновременно утюг и обогреватель, или утюг и чайник, т.к. суммарный ток превышает допустимый для розетки. Я поставил автоматы на 16А.
Можно все что угодно, вопрос в последствиях)))а что на одну линию 2.5 нельзя включить чайник и стиралку?