Вот разъяснения от АББ (взято с того же мастерсити). Пример можно любой придумать по этим пунктам.
Посмотреть вложение 325580 Если возникает ток утечки на «землю» в результате пробоя изоляции цепей с выпрямлен-
ным током, то контактное напряжение будет такое же, как и в случае переменного тока.
Обычные устройства дифференциального тока, которые предназначены для работы с пе-
ременным током частотой 50-60 Гц, нечувствительны к токам утечки с постоянной состав-
ляющей.
Несрабатывание аппарата в ситуациях, когда имеется ток утечки с постоянной составляю-
щей, может иметь два последствия:
- опасность поражения током людей и повреждения оборудования (возгорание)
- падение чувствительности УДТ в результате насыщения сердечника трансформатора
тока, который более не способен подавать необходимую энергию на расцепитель.
Чтобы избежать таких последствий, необходимо применять устройства типа А.
Благодаря особой конструкции тороидальных сердечников, подаваемый уровень повышается до зна-
чения, достаточного для включения расцепителя.
Надежность расцепителя еще более повышается за счет использования электронной
схемы, чувствительной к току различной формы. Таким образом, срабатывание УДТ обес-
печивается при любой форме пульсирующего тока, даже в случае наложения постоянной
составляющей до уровня 6 мА.