Ребят, какой толщины медный провод нужен чтобы max 20 Ампер держал? Трёхжильный нннада
3*4. Ибо меди сэкономят, то по факту сечение будет от 3 до 3,8 кв. мм. Самое оно для 20 ампер.
А вот если взять 3*2,5, то только очень хороший и сечение проверить.
Ещё информация для размышления: если линия коротокая, то хороший 3*2,5 справится. Если линия длинная (думаю от 15 метров), то уже необходимо 3*4. Точно проверяется расчётами.
 
amx_sub

amx_sub

Новичок
Регистрация
30.05.2009
Сообщения
4 293
Реакции
1
Баллы
0
Линия 10-11 метров, и думаю очень редко будет попадать на макс. нагрузку (стиралка 2 КВт, утюг 2,3 КВт), но на всякий случай перестрахуюсь. Спасибо за советы
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
Линия 10-11 метров, и думаю очень редко будет попадать на макс. нагрузку (стиралка 2 КВт, утюг 2,3 КВт), но на всякий случай перестрахуюсь. Спасибо за советы

Под эту нагрузку вполне достаточно 2,5 кВ. Розетка в любом случае будет 16А.
 
amx_sub

amx_sub

Новичок
Регистрация
30.05.2009
Сообщения
4 293
Реакции
1
Баллы
0
Под эту нагрузку вполне достаточно 2,5 кВ. Розетка в любом случае будет 16А.

Почему 2, 5 достаточно? до кухни идёт провод, в кухне разветвляется в 2 стороны, и одновременно идёт стирка и глажка, и выпадает момент когда тен гпеет на максимуме и утюг греет на максимуме, итого на пике 4, 3 квт, розетки разные, но от кухни до щитка один

Отправлено с моего HUAWEI Y320-U10 через Tapatalk
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
Почему 2, 5 достаточно? до кухни идёт провод, в кухне разветвляется в 2 стороны, и одновременно идёт стирка и глажка, и выпадает момент когда тен гпеет на максимуме и утюг греет на максимуме, итого на пике 4, 3 квт, розетки разные, но от кухни до щитка один

Отправлено с моего HUAWEI Y320-U10 через Tapatalk

Потому что кабель 2,5 кВ. Сечением держит 5.9 кВт нагрузки. А кратковременную нагрузку да еще и 4,3 кВт все в пределах разумного. Так что не выдумывай лишнего... В месте соединения кабеля должно быть качественное соединение.
 
MAF

MAF

Новичок
Регистрация
04.01.2010
Сообщения
1 178
Реакции
0
Баллы
0
медь 2.5 квадрата держит 27 ампер или 5.9 кВт...
Только не 2.5 квадрата, а 4.0!
Стоку из таблицы не ту посмотрели, и вводите народ в заблуждение)
P.S. Вот так и появляются в щитках на линиях сечением 2.5 квадрата 20 А и даже 25 А автоматические выключатели(((
 
B

boris

Активный участник
Регистрация
07.08.2006
Сообщения
16 834
Реакции
656
Баллы
113
Только не 2.5 квадрата, а 4.0!
Стоку из таблицы не ту посмотрели, и вводите народ в заблуждение)
P.S. Вот так и появляются в щитках на линиях сечением 2.5 квадрата 20 А и даже 25 А автоматические выключатели(((
Уважаемый, я про медь, а не про алюминий...
 
P

pash_

Новичок
Регистрация
02.09.2010
Сообщения
424
Реакции
1
Баллы
0
Опять вопрос.

Для духового электрошкафа есть отдельная линия- медь 3х2.5 ГОСТ, мощность шкафа из паспорта:
Мощность подключения: 3680 Вт
Это как бы 16.7А, чем защищать линию?...
К этой линии будет подключен еще электроподжиг газовой поверхности- думаю это непринципиально.
 
web-rr

web-rr

Новичок
Регистрация
21.07.2011
Сообщения
273
Реакции
5
Баллы
0
Опять вопрос.

Для духового электрошкафа есть отдельная линия- медь 3х2.5 ГОСТ, мощность шкафа из паспорта:
Мощность подключения: 3680 Вт
Это как бы 16.7А, чем защищать линию?...
К этой линии будет подключен еще электроподжиг газовой поверхности- думаю это непринципиально.
Автоматом B16 или C16. Не бойтесь, ложно не сработает.
 
P

pash_

Новичок
Регистрация
02.09.2010
Сообщения
424
Реакции
1
Баллы
0
B16 ШЭ будет. А слишком тепло ему не будет ?
 
Н

нат

Активный участник
Регистрация
16.08.2008
Сообщения
818
Реакции
100
Баллы
43
медь 2.5 квадрата держит 27 ампер или 5.9 кВт...
А чего не 50 ампер? Жидким азотом охлаждать будете?
Уважаемый, я про медь, а не про алюминий...
Я так понимаю это сообщения разбирающихся людей в электричестве:)
 
web-rr

web-rr

Новичок
Регистрация
21.07.2011
Сообщения
273
Реакции
5
Баллы
0
Не будет ли перегреваться В16 при токе 16.7А?
Нет, не будет. И работать будет неопределённо долго. А пиковая нагрузка в 16,7 амперы будет несколько минут в сутки. Скорее всего так.

При нагрузке от 100% до 113% от номинала автомат гарантированно не отключается в течение 1 часа.
При нагрузке от 113% до 145% от номинала автомат может отключиться в течение 1 часа, а может и не отключиться.
При нагрузке (уже перегрузка) в 145% от номинала автомат гарантированно отключается в течение 1 часа.

В зависимости от температуры в щитке номиналы автоматов корректируются (есть таблицы с коэффициентами). Тем теплее, тем номинал ниже становится, на морозе номинал вырастает. В быту всерьёз учитывать коэффициенты не стоит.
 