Лёхан 64
Участник
- Регистрация
- 18.03.2010
- Сообщения
- 2 256
- Реакции
- 3
- Баллы
- 38
Тогда сумма автоматов под этим УЗО не должна превышать его номинала.
Под УЗО в 25А может стоять одна розеточная линия под автоматом 16А
B.O.S.S, хочешь сказать на каждую группу розеток ставить свой УЗО.Ну-ну. А расчёт по току всех включенных потребителей данной группы никто не отменял, вряд ли оно превысит суммарно 25А. УЗО будет отключаться, если показатель утечки превысит его номинал.Спорить не буду. Тема создана специально тобой, чтоб обмениваться опытом.