6 Требования по применению УЗИП
6.1 Условия применения УЗИП
6.1.1 При выборе УЗИП для вторичной защитыот импульсных перенапряжений учи-
тывают следующие условия:
- не рассматривают прямых ударов молнии в электроустановки зданий и в воздуш-
ные линии питающей сети напряжением 380/220 В.
- в большинстве случаев не учитывают коммутационные импульсные перенапряже-
ния, так как в электроустановках зданий маловероятно появление коммутационных пере-
напряжений выше, чем номинальное импульсное напряжение категории перенапряжений
II.
6.1.2 Применение УЗИП требуется в следующих случаях:
а) если электроустановка получает питание от воздушной линии, а число грозовых
дней в году не превышает 25, но возможна повышенная опасность или повышенный риск
(например, взрывоопасные или пожароопасные помещения);
б) если электроустановка получает питание от воздушной линии или включает в себя
наружную проводку, а число грозовых дней в году превышает 25.
ВРФ при воздушном вводе вжилые и общественные здания установка УЗИП явля-
ется обязательной. [6]
6.1.3 Применение УЗИП не требуется, если электроустановка получает питание
только от кабеля, проложенного в земле, или от кабеля, броня которого заземлена, а им-
пульсное выдерживаемое напряжение электрооборудования не меньше указанного в таб-
лице 1 для соответствующей категории;