На вводном автомате ноль плавится. Протягивал до усера. Какая ещё может быть причина?
Автомат какого производителя лучше брать?
Да никакой. Локально перегрев большой. Или провод неверно разделываете, или металл контакта (в т.ч. и внутри автомата) плохой.
У вас моножила подходит?
Пробуйте купить новый автомат и ее "змейкой" свернуть и уже потом сунуть - площадь контакта в несколько раз увеличите. Если только клеммы плоские, бывают еще круглые и полукруглые.
Для изыска я еще змейку эту немного приплющиваю. Чтобы контакт шел не по образующей цилиндра, а по плоскости.
Автоматы использую АББ, легран, КЕАЗ внезапно не плох. Шнайдер народ хвалит, но там есть разные линейки, какие-то хвалит, какие-то нет. Я в них не разбираюсь.
На ощупь из этой тройки АББ самый тяжелый. Даже тяжелее сименса. ))
И автоматы конструктивно по подключению отличаются.
Есть с плоским прижимом, есть с не плоским. Есть с совмещенной "камерой" для провода и гребенки, есть с раздельными. Смотрите, какой вам удобнее применить.
Но реально проблема в площади. Снимал квартиру давно, в ней алюминиевые провод оплавил изоляцию сантиметров на 10 уже вниз, ну и сам автомат уже покоробило от температуры. Сименс 90ых годов, кстати. Провод вынул (отряхивая сажу, пока болт крутил), согнул, сплющил, воткнул. Самое трудное было обратно закрутить, болт в саже прокручивался при зажатии. Но пофиг, затянул, год прожил - холодный, даже не теплый.