Было бы все так просто:derisive: по формуле одного такого УЗО хватает на линию с нагрузкой 2кВт.
узо надо ставить на ступень по току больше чем автомат в этой линии. если такое узо то автомат на 10а. если автомат на 16, то узо надо на 20 или 25 ампер. или ставить дифавтомат.
чтоб ребенок ченить не сунул в розетку то есть розетки с защитными шторками.
 
Саня88

Саня88

Новичок
Регистрация
24.11.2010
Сообщения
5 734
Реакции
496
Баллы
0
Oleg07, ты когда ставишь УЗО на калькуляторе хоть примерно не прикидываешь?)))

ПУЭ 7.1.83:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
818
Баллы
113
я не ставлю узо. я эксплуатирую и переделываю по нормальному после проектных институтов которые так насчитают на калькуляторах что не только волосы встают дыбом)))
последний пример. вводной автомат в щитке 3п на 80а. после узо на 40а 30ма общее на все группы. и 30 групп, из них три трехфазки. мало того что периодически по утечке вышибало так еще контакты одни вообще сгорели.
по хорошему на каждую линию свой автомат+узо или дифавтомат. а вводное общее противопожарное на 100 или 300ма. но никак не на 30ма и ток в 2 раза ниже вводного автомата.
 
web-rr

web-rr

Новичок
Регистрация
21.07.2011
Сообщения
273
Реакции
5
Баллы
0
То, что проектанты делают, а потом это воплощается в новостройках - за это действительно нужно в Сибирь отправлять.
 
BergaMott

BergaMott

Активный участник
Регистрация
11.03.2010
Сообщения
7 741
Реакции
850
Баллы
113
Ребят, читать тему не хочется, кому не лень - присоветуйте оптимального производителя/серию блочных розеток для квартиры, нужны розетки и выключатели 220в, Ethernet и может быть ТВ. Сам не очень в теме(
 
evn

evn

LPD: Земля
Регистрация
27.07.2005
Сообщения
28 585
Реакции
189
Баллы
63
Ребят, читать тему не хочется, кому не лень - присоветуйте оптимального производителя/серию блочных розеток для квартиры, нужны розетки и выключатели 220в, Ethernet и может быть ТВ. Сам не очень в теме(
я шнайдер везде поставил
 
!Chip

!Chip

Активный участник
Регистрация
27.02.2008
Сообщения
42 382
Реакции
2 255
Баллы
113
Ребят, читать тему не хочется, кому не лень - присоветуйте оптимального производителя/серию блочных розеток для квартиры, нужны розетки и выключатели 220в, Ethernet и может быть ТВ. Сам не очень в теме(

Ставил ТДМ Таймыр: http://tdmelectric.ru/collection/rozetki-i-vyklyuchateli-taymyr
Сначала не очень понравились, шторки были туговаты, а сейчас нормально вроде работают. По цена\качество самый то.
 
Саня88

Саня88

Новичок
Регистрация
24.11.2010
Сообщения
5 734
Реакции
496
Баллы
0
BergaMott, бюджетный Шнайдер от 100р
 
web-rr

web-rr

Новичок
Регистрация
21.07.2011
Сообщения
273
Реакции
5
Баллы
0
Ребят, читать тему не хочется, кому не лень - присоветуйте оптимального производителя/серию блочных розеток для квартиры, нужны розетки и выключатели 220в, Ethernet и может быть ТВ. Сам не очень в теме(
Оптимальным по соотношению цена-качество считаю Schneider серия Unica. Есть разнообразные механизмы, есть возможность украшательств (рамки, декоративные вставки).

Те что дешевле - уже проблемные.
 
BergaMott

BergaMott

Активный участник
Регистрация
11.03.2010
Сообщения
7 741
Реакции
850
Баллы
113
Спасибо за советы! А что скажете про Legrand серии Etika?
Цены вроде низкие, при этом бренд именитый. Вижу у них пластиковый суппорт, в отличии от остальных, сильно критично?
 
web-rr

web-rr

Новичок
Регистрация
21.07.2011
Сообщения
273
Реакции
5
Баллы
0
Спасибо за советы! А что скажете про Legrand серии Etika?
Цены вроде низкие, при этом бренд именитый. Вижу у них пластиковый суппорт, в отличии от остальных, сильно критично?
Понимаете, у всех есть серии подешевле-похуже-"сойдёт и так" всё это для проникновения в бюджетный сектор, в госзакупки, в ЖКХ.
Ну вот как-то так. Хотите понять сами купите одну розетку, позакручивайте туда кусок кабеля, посмотрите отломится или нет, поглядите нравится ли вам внешний вид.
 
Саня88

Саня88

Новичок
Регистрация
24.11.2010
Сообщения
5 734
Реакции
496
Баллы
0
BergaMott, брал в Оби не пластиковые Легранд по 120р + рамка. Серию сказать не могу, но качество очень порадовало
 
bes24

bes24

Активный участник
Регистрация
03.10.2007
Сообщения
15 171
Реакции
2 299
Баллы
113
web-rr, в госзакупки сейчас импорт низзя, если есть аналог.
 
web-rr

web-rr

Новичок
Регистрация
21.07.2011
Сообщения
273
Реакции
5
Баллы
0
web-rr, в госзакупки сейчас импорт низзя, если есть аналог.
Какой такой импорт? Дешёвые серии делают либо в Китае, либо на заводах в России. Качество такое, что его нет. А госзакупки есть.
 
Саня88

Саня88

Новичок
Регистрация
24.11.2010
Сообщения
5 734
Реакции
496
Баллы
0
Сегодня улыбнули))) звонят - беда, включаем свет в ванной бьет автомат. Ну думаю, что коробка неправильно собрано. Выясняется - заехали в квартиру, соцремонт, на свет в ванной выключателя нет. Стоит розетка. Ее сняли, поставили выключатель:a8e6cd7183adb9a51c1: ну чем помочь тут людям?)))
 
cih_14

cih_14

Участник
Регистрация
06.09.2012
Сообщения
965
Реакции
4
Баллы
18
Сегодня улыбнули))) звонят - беда, включаем свет в ванной бьет автомат. Ну думаю, что коробка неправильно собрано. Выясняется - заехали в квартиру, соцремонт, на свет в ванной выключателя нет. Стоит розетка. Ее сняли, поставили выключатель:a8e6cd7183adb9a51c1: ну чем помочь тут людям?)))
:b3b4e46f21f040a62b4:yahoo::ac5: ну порадовал. Валяюсь от смеха. Посоветуй им к Гудвину сходить ))))
 
=P A S H O K=

=P A S H O K=

Участник
Регистрация
30.06.2009
Сообщения
2 417
Реакции
0
Баллы
36
Ищу электрика , сделать полную разводку по 3х комнатной квартире, не дорого! В личку
 
вертолёт

вертолёт

Участник
Регистрация
03.07.2011
Сообщения
255
Реакции
1
Баллы
18
Монтажники, кто чем скрутки варит? Подумываю ятп 250 приспособить.
 
Саня88

Саня88

Новичок
Регистрация
24.11.2010
Сообщения
5 734
Реакции
496
Баллы
0
Обычным инвертором 80-100А ставь и вари
 