Олег говорит что с 100мА убьёт, с 30мА - шибанёт конкретно, на 10мА нормально, но могут быть ложняки.
смысл тогда на сухие зоны ставить УЗО, если всё равно шибанёт, т.е. поражение током будет, но несмертельное.

Так у тебя 100ма. Значит, по твоей классификации, тебя убьет, а не шибанет конкретно. Выбирай сам ).
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
Так у тебя 100ма. Значит, по твоей классификации, тебя убьет, а не шибанет конкретно. Выбирай сам ).
100ма противопожарное, ставится на вводе. оно не для защиты людей.
узо/дифы на 10/30ма очень желательно ставить на оборудование где возможно поражение током. стиралка, эл.плиты, водогрейка, холодильник, компьютер. короче где металлический корпус. но чтобы дернуло током нужны условия для этого. влажные полы или плитка. трубы отопления и водопровода. все бытовые приборы 2 класса с двойной изоляцией. можно поставить вместо автоматов дифы на все розетки. и даже на освещение. можно поставить ркн, стабилизаторы, упс. много че можно. но вопрос в смысле нужности этого.
 
AndrN

AndrN

Активный участник
Регистрация
07.10.2007
Сообщения
3 305
Реакции
380
Баллы
83
Я предллагаю всего лишь немного видоизменить схему и вся квартира будет защищена
Человеку не нужно будет помнить, где его может стукнуть, а где нет.
Кстати, в вашей схеме розетки в ванной защищены 100ма УЗО.
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
Я предллагаю всего лишь немного видоизменить схему и вся квартира будет защищена.
Можно и так. Вариантов масса, все от итоговой стоимости зависит. Тогда узо нормального производителя и только электромеханические. Пожарное тогда не надо.
 
Q

qqqq

Новичок
Регистрация
19.10.2011
Сообщения
199
Реакции
0
Баллы
0
Олег говорит что с 100мА убьёт, с 30мА - шибанёт конкретно, на 10мА нормально, но могут быть ложняки.
смысл тогда на сухие зоны ставить УЗО, если всё равно шибанёт, т.е. поражение током будет, но несмертельное.
Я бы сделал так:
1) На каждую комнату поставил бы диф. автомат на 30мА (ток 32 или 40А) и запитал от них группу автоматов комнат
2) Соответственно диф. автоматы стиральных машин заменил на обычные автоматы.
3) Для экономии денег можно объединить группу спальная+лоджия-детсая и запитать их от одного диф. автомата.
4) Вводное УЗО заменил бы на диф. автомат или обычный автомат.
Удачи.
 
ВиталЁк

ВиталЁк

Активный участник
Регистрация
27.03.2010
Сообщения
29 316
Реакции
554
Баллы
113
1) На каждую комнату поставил бы диф. автомат на 30мА (ток 32 или 40А) и запитал от них группу автоматов комнат
К примеру, в спальне с какой цель нужен диф. автомат?
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
В случае касания, например абажура и батареи, мало ли что!!!

да уж, камасутра отдыхает :)))))

как раньше то люди жили без всяких узо? надо понимать принцип его работы, если сунуть пальцы в розетку оно не спасет. оно срабатывает в другом случае. когда например от влаги появляется небольшая утечка на корпус. ток маленький, автомат не сработает. а если коснуться корпуса и стоять босиком на мокром полу то может дернуть. вот тут оно и сработает. это если разводка без заземления. если корпус заземлен то при пробое изоляции узо сразу отщелкнется не дожидаясь пока рукой дотронешься :)
защищать при помощи узо/дифа надо кухню, ванну, стиралку, водогрейку.... там где есть вероятность поражения током. остальные сухие комнаты по желанию и финансам.
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
В случае касания, например абажура и батареи, мало ли что!!!

да уж, камасутра отдыхает :)))))

как раньше то люди жили без всяких узо? надо понимать принцип его работы, если сунуть пальцы в розетку оно не спасет. оно срабатывает в другом случае. когда например от влаги появляется небольшая утечка на корпус. ток маленький, автомат не сработает. а если коснуться корпуса и стоять босиком на мокром полу то может дернуть. вот тут оно и сработает. это если разводка без заземления. если корпус заземлен то при пробое изоляции узо сразу отщелкнется не дожидаясь пока рукой дотронешься :)
защищать при помощи узо/дифа надо кухню, ванну, стиралку, водогрейку.... там где есть вероятность поражения током. остальные сухие комнаты по желанию и финансам.
 
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
10 658
Реакции
929
Баллы
113
штангелем надо замерить диаметр жилы и пересчитать в квадраты. по наружнему диаметру кабеля не определишь. но на нем маркировка должна быть.

Уточнил про вводной кабель - 3х10мм2.

В случае касания, например абажура и батареи, мало ли что!!!
в данном доме касанием к батарее ничем не грозит
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
Уточнил про вводной кабель - 3х10мм2.
тогда вводной автомат на 50А ставь. Если будешь вводное узо оставлять то его на 63А надо. К потребителям лучше дифы но возможно дороже выйдет. Или узо на группы и дальше автоматы.
 
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
10 658
Реакции
929
Баллы
113
Oleg07, Олег, в общем схема имеет право на воплощение в жизнь?

Ты ещё говорил про УЗО, что лучше электромеханические( и какие ещё есть?). А дифы тоже такие есть(электромеханические)? Как их определить по внешнему виду?
 
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
10 658
Реакции
929
Баллы
113
тогда вводной автомат на 50А ставь. Если будешь вводное узо оставлять то его на 63А надо. К потребителям лучше дифы но возможно дороже выйдет. Или узо на группы и дальше автоматы.
Вводной автомат точно есть в коридорном щитке(номинал смогу точнить только 9-го).
Так вводное УЗО и стоит на 63А, или лучше заменить IEK на более качественное?
Или узо на группы и дальше автоматы.
В принципе уже начал склонятся к такой схеме, а то тут застращали форумчане )))
А по номиналу УЗО какие тогда лучще ставить? на 10 мА? чтоб даже током не дёрнуло.

Про виды УЗО уже прочитал, можешь не отвечать, да однозначно эл.механическое!
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
Разводка трехпроводка по квартире? Ставь на 30ма.
Если узо, то можно на группы, диф на каждую линию.
Иек как бы лучший из худших)))) Есть деньги поставь дорогой. Но можешь оставить и в дальнейшем если будет мозги того то не долго заменить. Используй то что есть и докупи нормальных.
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
Розетки во влажных помещениях через узо или дифы пусти.
 
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
10 658
Реакции
929
Баллы
113
Разводка трехпроводка по квартире? Ставь на 30ма.
Да, трехпроводка. 10мА не советуешь? А если дитё будет и гвоздиком захочет поковырять розетки? :prankster:
А если УЗО на группы и дальше автоматы, то на сколько ампер УЗО надо тогда?
Вот набросал такую упрощённую схемку. Она жизнеспособна? Ампераж УЗО какой надо в таком случае на каждую зону? выбирать по максимальному потребителю в каждой зоне?
Лнейная схема щитка_предварительная_УЗО по зонам.png
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
Да, трехпроводка. 10мА не советуешь? А если дитё будет и гвоздиком захочет поковырять розетки? :prankster:
А если УЗО на группы и дальше автоматы, то на сколько ампер УЗО надо тогда?
Вот набросал такую упрощённую схемку. Она жизнеспособна? Ампераж УЗО какой надо в таком случае на каждую зону? выбирать по максимальному потребителю в каждой зоне?

10ма ни разу не ставил. есть вероятность ложных срабатываний но возможно и не будет.
насчет гвоздика - есть розетки со шторками. также можно заглушки вставлять.
узо по току надо с запасом чтоб контакты выдержали. тут надо смотреть какая может быть реальная нагрузка одновременно включена в группе. например слева направо 32 40 32 25. тут если больше то хуже не будет. а вот если меньше то могут контакты подгореть. узо как автомат не работает.
в щитке оставь места под резерв.
 
V

vb-

Участник
Регистрация
12.04.2007
Сообщения
5 455
Реакции
5
Баллы
38
После УЗО надо обязательно автомат ставить?
У меня от застройщика коробка, там 3 УЗО и 2 автомата (не считая вводного). Можно так оставить или автоматы обязательно добавлять?
 
V

vb-

Участник
Регистрация
12.04.2007
Сообщения
5 455
Реакции
5
Баллы
38
Кто может дать обжимные пресс-клещи на один выходной день?
 