Сечение вводного кабеля для 1к квартиры какое выбрать? (плита газовая, водогрей накопительный 2 кВ, стиралка, микроволновка, телевизор, холодильник...) Вобщем ничего особенного. Вроде говорят 10ку надо, но в то же время она и не гнётся почти. )
Делали разводку по квартире, был только вводной кабель от строителей, так кабель мне показалось был вообще квадратов 16, мне жилу одну было тяжело согнуть в щитке.
А вводной кабель длинный будет?
100 Ампер собрался выжать?
10 кв. вроде бы как 80 ампер держит, а 16-тый уже 100.
Чайник - 2 кВт
Микроволновка - 1,5 кВт
Эл.плита - 6 кВт
Водонагреватель - 3,5 кВт
Освещение - 1 кВт
Кондиционер - 1,5 кВт
Компьютер, телевизор - 1 кВт
Стиральная машинка - 1,5 кВт
Миксер, пылесос, кухонный комбаин, хлебопечка, вытяжка и т.п. ~ 3 кВт
Вот уже почти 21 кВт и это 95 А, и это впринципе всё может одновременно работать (грубый расчёт), поэтому я за 16 мм. кв. на ввод.
PS это всё конечно в идеале, но я всегда пытаюсь перестраховаться.