2,5 лучше будет примыкать в местах контакта на соединениях за счет большей толщины жилы, меньше будут вероятность что станет греться, с автоматами на 16А хорошо сочетается по запасу мощности.1.5 на розетки не мало будет?
2,5 квадрата относительно цены ремонта не сильно удорожают проект в целом. если конечно 1,5 кв. не бесплатные )))
крайний раз сделал так, брал ГОСТ ВВГнг 1,5кв. на свет и вентиляцию, бухту 100м.
еще полторы бухты (150 метров) 2,5кв. на розетки.
кол-во розеток... помоему 26 шт. на однушку. включая отдельную ветку на балкон и отдельную ветку на кондей без розетки.
в основном все прямые провода от щитка по полу, розетки на высоте 35 см. от пола, какие-то по ситуации выше под запланированную мебель, последовательно не более 2-х точек на линии, соединение через сами леграндовские проходные розетки.
на плиту 6кв., на духовой шкаф 4кв. (их вообще брал метров по 12-15 и там ценник получается чуть ли не как у бухты 2,5кв.)