Вопрос знатокам и установщикам. Снаружи слезла вся изоляция с медных трубок, которые к внешнему блоку подходят. Это критично для работы системы? И что стоит вернуть изоляцию на "родину"? Этаж шестой, если что.
это плохо. фреон начинает испаряться после капиллярной трубки, которая находится в наружном блоке. если "жидкостная" труба будет без изоляции, то значительное кол-во фреона испарится в ней, а не в испарителе, т.к. она фактически будет работать как дополнительный испаритель. После испарителя в этом случае будет бОльший перегрев. и изоляция флексом предотвращает потери при работе кондиционера, а если это ещё и бетонная стена, да ещё и на солнышке...., флекс
требует дополнительной обмотки нейлоновой лентой, что защищает от воздействия солнца, а также от механических повреждений. без тефлона флекс правильно "работает" только 2 сезона, в конце которого он начинает разрушаться. с тефлоном я видел свои сплиты которые монтировали в конце 90-х. естественно если начало и конец обмотки тефлона законтрен не изолентой а пластиковым хомутом, который тоже распадоется от солнца лет через 5 (при тех.обслуж раз в 3-4 года новый по соседству ставим, старый сам потом отваливается). по обслуживанию инфа здесь
http://conditioner-saratov.ru/обслуживание-кондиционеров услуга стоит около 500 - 600 руб. если не требуется альпинист (2 000 руб.)
в несезон , в сезон если очередь + 500 руб.