Что то произошло с кондиционером. Модель Panasonic cs-e9hkdw, инвертор. Вырубился, на внутреннем блоке мигает лампочка "timer". С пульта считал код ошибки - H11. Здесь прочитал описание ошибки: проблема связи наружний-внутренний блок.
Невозможность установления связи между наружным. и внутренним блоками через 30 сек. после включения. После фиксирования ошибки все еще остается возможной работа вентилятора внутреннего блока.
Кто на АС может помочь с данной проблемой, ну или подскажите куда можно обратиться.

Также есть проблема со вторым кондиционером - через некоторое время работы с внутреннего блока начинает литься вода. Как понимаю забилась сливная трубка? Кто поможет устранить проблему?
 
Denwer

Denwer

Новичок
Регистрация
07.03.2006
Сообщения
21 370
Реакции
115
Баллы
0
Nauf, а как вакууматор может проверить герметичность трассы? Например если там микротрещина, а не дырень. И по вашему давление после вакуумирования и нормальное давление на трассе одинаковые?
 
rapid

rapid

Лопатовод
Регистрация
17.01.2008
Сообщения
52 729
Реакции
1 776
Баллы
113
Yup, может кабель соединительный крякнул? окислился в местах контакта, оборвался и т.д.

в истории с кондеем варианта три - заводской брак наружнего блока (негерметичность контура), негерметичность кранов или отсутствие запрваки. уйти фреон ну никак не мог. тем более если при установки его не смогли "стравить" по причине его отсутствия. если всё герметично, то цена вопроса рублей 400 на фреон.
 
Denwer

Denwer

Новичок
Регистрация
07.03.2006
Сообщения
21 370
Реакции
115
Баллы
0
в истории с кондеем варианта три - заводской брак наружнего блока (негерметичность контура), негерметичность кранов или отсутствие запрваки. уйти фреон ну никак не мог. тем более если при установки его не смогли "стравить" по причине его отсутствия. если всё герметично, то цена вопроса рублей 400 на фреон.

Еще может быть заводской брак. У родителей после установки фреон ушел за 2 недели, хотя при установке его тоже не было, но установщик заправил. Короче в итоге замена сплита. Был заводской брак, микротрещина в радиаторе внешнего блока.
 
Michael

Michael

Участник
Регистрация
10.10.2008
Сообщения
2 919
Реакции
11
Баллы
38
Еще может быть заводской брак. У родителей после установки фреон ушел за 2 недели, хотя при установке его тоже не было, но установщик заправил. Короче в итоге замена сплита. Был заводской брак, микротрещина в радиаторе внешнего блока.

Ну вот боюсь что так оно и будет, что через неделю-две этот фреон просто улетит.
 
Yup

Yup

Активный участник
Регистрация
04.04.2009
Сообщения
5 560
Реакции
1 080
Баллы
113
Yup, может кабель соединительный крякнул? окислился в местах контакта, оборвался и т.д.

Ну я так понял что либо кабель, либо платы шевелить (плохой контакт), либо плата какая нибудь нагнулась и менять её. Ищу кто сможет точно выяснить и устранить проблему, ибо сам в этом не разбираюсь.
 
N

Nauf

Активный участник
Регистрация
19.07.2010
Сообщения
2 533
Реакции
93
Баллы
48
Nauf, а как вакууматор может проверить герметичность трассы? Например если там микротрещина, а не дырень. И по вашему давление после вакуумирования и нормальное давление на трассе одинаковые?
Ох уж эти профи!
После того как выключили вакуумный насос делают выдержку - минут 15. Если давление растет - значит где-то идет подсос воздуха - негерметичность контура.
Ну Вы хотя бы читайте, прежде чем писать - http://vecotech.com.ua/uslugi/346.html
 
Michael

Michael

Участник
Регистрация
10.10.2008
Сообщения
2 919
Реакции
11
Баллы
38
Ох уж эти профи!
И правда, Ох уж эти профи! А что мне тогда Григорий Петрович (надеюсь правильно запомнил) рассказывал про историю с Баллу, который вы продали и там была проблема с тем что, вакууматор ничего не показывал, всё ок. Но через пару недель кондей спускал фреон. В итоге его забрали на тесты и выяснилось что там микротрещина была, которая спускала по спичечной голоке воздуха в течение 10ти минут или что-то вроде того.
 
N

Nauf

Активный участник
Регистрация
19.07.2010
Сообщения
2 533
Реакции
93
Баллы
48
И правда, Ох уж эти профи! А что мне тогда Григорий Петрович (надеюсь правильно запомнил) рассказывал про историю с Баллу, который вы продали и там была проблема с тем что, вакууматор ничего не показывал, всё ок. Но через пару недель кондей спускал фреон. В итоге его забрали на тесты и выяснилось что там микротрещина была, которая спускала по спичечной голоке воздуха в течение 10ти минут или что-то вроде того.
Ну начнем с того, что микротрещина там была во внутреннем блоке, соответственно фреон в кондере был.
Во-вторых - кондей спускал фреон через 1,5 месяца и то наполовину - соответственно действительно была очень маленькая микротрещина.
В-третьих - он привел тебе как раз это для примера микроскопической утечки - что бывают и такие. Вакуумник показывал изменения давления, но не через 15 минут, а через сутки-двое.
А в -четвертых - вакуумация ОБЯЗАТЕЛЬНА. Инструкцию открой и почитай. И помимо того, что она удаляет воздух из контура, заодно и проверяет герметичность контура, в том числе и герметичность трассы. Исключая конечно такие микроскопические трещины.
 
Denwer

Denwer

Новичок
Регистрация
07.03.2006
Сообщения
21 370
Реакции
115
Баллы
0
Ох уж эти профи!
После того как выключили вакуумный насос делают выдержку - минут 15. Если давление растет - значит где-то идет подсос воздуха - негерметичность контура.
Ну Вы хотя бы читайте, прежде чем писать - http://vecotech.com.ua/uslugi/346.html

Он покажет дырень, которая будет свистеть даже на слух. Нельзя вакууматором проверить микротрещины. Даже по тому, что он создает пониженное давление, а не избыточное, это совсем разное, особенно для микротрещин. И плюс еще при избыточном давлении разница больше намного, чем при выкачивании воздуха. Короче основная причина использования вакууматора - выкачивание воздуха, а не проверка герметичности. И это доказал случай у моих родителей, 2 недели и фреона нет.
 
Добрый_Жук

Добрый_Жук

Участник
Регистрация
12.07.2008
Сообщения
6 236
Реакции
20
Баллы
38
Нужно срочно сделать профилактику двух кондиционеров! Качественно!!! Может кто занимается или может подсказать хороших мастеров?
 
A

Alex 777

Guest,
Регистрация
24.11.2005
Сообщения
110 109
Реакции
360
Баллы
0
Нужно срочно сделать профилактику двух кондиционеров! Качественно!!! Может кто занимается или может подсказать хороших мастеров?
К Кириллу обратись, лучше специалистов на форуме нет.
 
Yup

Yup

Активный участник
Регистрация
04.04.2009
Сообщения
5 560
Реакции
1 080
Баллы
113
К Кириллу обратись, лучше специалистов на форуме нет.
+100
На днях Кирилл с напарником делали чистку и профилактику кондиционера, я очень доволен! Всё четко, профессионально, быстро. Рекомендую однозначно!
 
K

KirRill

Новичок
Регистрация
21.10.2010
Сообщения
615
Реакции
2
Баллы
0
+100
На днях Кирилл с напарником делали чистку и профилактику кондиционера, я очень доволен! Всё четко, профессионально, быстро. Рекомендую однозначно!
огромное спасибо. Стараюсь!
 
Usher

Usher

Активный участник
Регистрация
19.07.2007
Сообщения
10 608
Реакции
138
Баллы
63
Нужно внутренний блок перевесить чуть выше.
См на 5-10.
 
David

David

Активный участник
Регистрация
03.03.2010
Сообщения
9 787
Реакции
627
Баллы
113
Парни, подскажите, где есть огромный выбор медных фитингов?
Надо трубу примерить и переделать.
Из нерж трубы с наружн 25мм, внутрен 20 надо переделать чтобы выходило 2 по 12мм(наружка). т.е. нужен тройник.

Где можно пощупать/примерить?
 
insider

insider

Участник
Регистрация
28.02.2008
Сообщения
960
Реакции
0
Баллы
16
Может кто-то сможет помочь)
Неведомая сила унесла кожух с внешнего блока. Может у кого есть похожее под такую конфигурацию как на картинке? А то замочит дождями(((
Марка обзывается Aeronik
Фото1 (2).jpg
 
Michael

Michael

Участник
Регистрация
10.10.2008
Сообщения
2 919
Реакции
11
Баллы
38
Он покажет дырень, которая будет свистеть даже на слух. Нельзя вакууматором проверить микротрещины. Даже по тому, что он создает пониженное давление, а не избыточное, это совсем разное, особенно для микротрещин. И плюс еще при избыточном давлении разница больше намного, чем при выкачивании воздуха. Короче основная причина использования вакууматора - выкачивание воздуха, а не проверка герметичности. И это доказал случай у моих родителей, 2 недели и фреона нет.

Так с моим и вышло. Оказался не пропаян в одном месте и спускал оттуда. Кондей уже вернули и повесили, буду надеяться что не подведет. Тарахтит только он что-то когда погреться включил.
 
Ramon

Ramon

LPD: Сокол
Регистрация
02.06.2005
Сообщения
12 619
Реакции
29
Баллы
48
Занимается кто-нибудь ремонтом канальников? В частности york. Не работает основной вентилятор + дальнейшая диагностика и т.д.
 