Никогда не шумел.ТЭН шумит как закипающий чайник при нагреве?
Никогда не шумел.ТЭН шумит как закипающий чайник при нагреве?
Шумит вода, закипающая в порах накипи. Надо чистить.а если ТЭН (сухой) начал шуметь-что это означает?
Узо похер какое сопротивление тэна. У него другой принцип работы. Узо выбивает которое на проводе водогрейки перед вилкой стоит? Или которое у тебя в распредщитке? Если на вилке там гавенные ставят.Сопротивление ТЭНа всего 25 Ом. Этого достаточно, чтобы УЗО не срабатывало?
И у меня, видимо, что-то не так с УЗО, раз его работа зависит от того, как вилку в розетку воткнуть?
В щитке.Узо выбивает которое на проводе водогрейки перед вилкой стоит? Или которое у тебя в распредщитке?
Не должно быть сопротивления? Наверное, имел в виду бесконечное сопротивление? Сопротивление штырей вилки на землю ~4 кОм.Мультиметр есть дома? Проверь сопротивление на вынутой вилке между землей и каждым штырьком. Не должно быть.
Да. Не должно быть. У тебя видно тэн прогнил и начал немного ток утекать на землю. Узо должно сработать примерно при утечке 10-15мА если само узо на 30мА. У тебя утечка 230в/4000 ом = 57.5 мА. Вот узо и отщелкиваетВ щитке.