Нужен совет. Когда в кухню прокладывали проводку, думали ставить газовый духовой шкаф. Сейчас же задумались об электро.
Собственно, дано: кабель в кухню на розетки протянут 2,5 медь трехжильный (вроде по госту), автомат 25А, варочная панель будет точно газовая. Соответственно в кухне будет чайник и микроволновка.
Вопрос: можно ли подключать духовой шкаф с мощностью, скажем 2,5-3квт?
Нельзя! Положено тянуть отдельную линию со своим автоматом.
Но если очень хочется, то защитите провод 16-м автоматом В класса. Лучше пусть он срабатывает, чем провод перегревается.ИМХО ( 25-й не сработает при включении чайника и печки никогда) да и 16 пропустит при недолгой одновременной работе