Нужен совет. Когда в кухню прокладывали проводку, думали ставить газовый духовой шкаф. Сейчас же задумались об электро.
Собственно, дано: кабель в кухню на розетки протянут 2,5 медь трехжильный (вроде по госту), автомат 25А, варочная панель будет точно газовая. Соответственно в кухне будет чайник и микроволновка.
Вопрос: можно ли подключать духовой шкаф с мощностью, скажем 2,5-3квт?

Нельзя! Положено тянуть отдельную линию со своим автоматом.

Но если очень хочется, то защитите провод 16-м автоматом В класса. Лучше пусть он срабатывает, чем провод перегревается.ИМХО ( 25-й не сработает при включении чайника и печки никогда) да и 16 пропустит при недолгой одновременной работе
 
Sergei

Sergei

Активный участник
Регистрация
29.10.2004
Сообщения
23 976
Реакции
1 905
Баллы
113
Роману респект за оперативность в исполнении. 1.5 дня на полную электрификацию однушки с нуля со штробами и разводкой по потолку.
Подскажите порядок цен за такую работу?
Не до рубля конечно, а хотя бы примерно.
 
V1k!ng

V1k!ng

Участник
Регистрация
19.11.2009
Сообщения
2 681
Реакции
0
Баллы
36
Нельзя! Положено тянуть отдельную линию со своим автоматом.

Но если очень хочется, то защитите провод 16-м автоматом В класса. Лучше пусть он срабатывает, чем провод перегревается.ИМХО ( 25-й не сработает при включении чайника и печки никогда) да и 16 пропустит при недолгой одновременной работе
выходит все-таки можно) грубо говоря, 3.5кв я бы уже не стал ставить. А 2.5 это же, по сути, второй чайник?
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
Нужен совет. Когда в кухню прокладывали проводку, думали ставить газовый духовой шкаф. Сейчас же задумались об электро.
Собственно, дано: кабель в кухню на розетки протянут 2,5 медь трехжильный (вроде по госту), автомат 25А, варочная панель будет точно газовая. Соответственно в кухне будет чайник и микроволновка.
Вопрос: можно ли подключать духовой шкаф с мощностью, скажем 2,5-3квт?

Автомат 25 А в мусорку. Вместо него 16 А. На кухне всего 1 линия 2,5 на свет и розетки?
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
выходит все-таки можно) грубо говоря, 3.5кв я бы уже не стал ставить. А 2.5 это же, по сути, второй чайник?

Там весь вопрос как эти 2,5 развели по хухне, может там через все розетки шлейфом а в конце духовой шкаф встанет, догадываешься что будет?
 
serg-pisem-net

serg-pisem-net

Новичок
Регистрация
28.03.2011
Сообщения
208
Реакции
1
Баллы
0
выходит все-таки можно) грубо говоря, 3.5кв я бы уже не стал ставить. А 2.5 это же, по сути, второй чайник?

Да что уж говорить, когда вводные провода в квартиру делают 2,5 кв (не раз видел) И ставят 32 автомат....

Сделать можно всё. Только вот нормы, пуэ для чего-то написали ведь!
Ставьте 16 автомат. Хоть как-то подстрахуйтесь.
 
V1k!ng

V1k!ng

Участник
Регистрация
19.11.2009
Сообщения
2 681
Реакции
0
Баллы
36
Там весь вопрос как эти 2,5 развели по хухне, может там через все розетки шлейфом а в конце духовой шкаф встанет, догадываешься что будет?
каждая розетка от распред коробки запитана отдельно.
Сделать можно всё. Только вот нормы, пуэ для чего-то написали ведь!
Ставьте 16 автомат. Хоть как-то подстрахуйтесь.
Спасибо за советы!
Еще один момент интересует, 2,5квт духовка греть то будет вообще?))
 
serg-pisem-net

serg-pisem-net

Новичок
Регистрация
28.03.2011
Сообщения
208
Реакции
1
Баллы
0
каждая розетка от распред коробки запитана отдельно.

Спасибо за советы!
Еще один момент интересует, 2,5квт духовка греть то будет вообще?))

Будет, но долго. Так же, как и с водонагревателями и чайниками....
 
Dron_

Dron_

Активный участник
Регистрация
15.10.2009
Сообщения
5 467
Реакции
74
Баллы
48
ребят подскажите цифру о стоимости проведении проводки в доме с 3-мя комнатами кухней ванной туалетом коридором с нуля.
и если на воздушке висит счетчик световой компании которая дала от него пульт для просмотра сколько натикало второй в доме ставить не надо же?
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
ребят подскажите цифру о стоимости проведении проводки в доме с 3-мя комнатами кухней ванной туалетом коридором с нуля.
и если на воздушке висит счетчик световой компании которая дала от него пульт для просмотра сколько натикало второй в доме ставить не надо же?

89297747070 Роман.
Сначала смотреть надо, тем более дом. Слишком много нюансов что бы даже примерные цены называть.
 
Sergei

Sergei

Активный участник
Регистрация
29.10.2004
Сообщения
23 976
Реакции
1 905
Баллы
113
89297747070 Роман.
Сначала смотреть надо, тем более дом. Слишком много нюансов что бы даже примерные цены называть.

Роман, а по однокомнатной тоже смотреть или примерно сможешь сказать, сколько обойдется?
Новострой
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
Роман, а по однокомнатной тоже смотреть или примерно сможешь сказать, сколько обойдется?
Новострой

Все зависит от пожеланий и нюансов работы поэтому лучше смотреть.
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
Padla профессиональное воплощение твоей идеи.
 
padla

padla

Участник
Регистрация
18.01.2005
Сообщения
2 229
Реакции
0
Баллы
36
вот чего-чего, а профессионального я тут ничего не увидел, такое же кулибинство, как и у меня. после того как показали клубок проводов за декоративной панелью щитка - в принципе можно было дальше не смотреть...
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
вот чего-чего, а профессионального я тут ничего не увидел, такое же кулибинство, как и у меня. после того как показали клубок проводов за декоративной панелью щитка - в принципе можно было дальше не смотреть...
Я так понял там все еще не окончательно смонтировано) Хотя бардак в щите пускай и слаботочном все же тоже удивил)
 
web-rr

web-rr

Новичок
Регистрация
21.07.2011
Сообщения
273
Реакции
5
Баллы
0
Нужен совет. Когда в кухню прокладывали проводку, думали ставить газовый духовой шкаф. Сейчас же задумались об электро.
Собственно, дано: кабель в кухню на розетки протянут 2,5 медь трехжильный (вроде по госту), автомат 25А, варочная панель будет точно газовая. Соответственно в кухне будет чайник и микроволновка.
Вопрос: можно ли подключать духовой шкаф с мощностью, скажем 2,5-3квт?
Можно, но автомат поменять на C16.
 
S

savar

Новичок
Регистрация
21.03.2008
Сообщения
1 616
Реакции
10
Баллы
0
А кто что может сказать по качеству розеток и выключателей фирмы PROFITEC?
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 740
Реакции
817
Баллы
113
Подскажите есть ли у нормальных производителей двойные разетки под один подрозетник класса защиты не ниже IP55. В легранде нашел только под два подрозетника. В шнайдере не нашел.
 
Верх Низ