Вопрос по заземлению

  • Автор темы ShuLia
  • Дата начала
ShuLia

ShuLia

Активный участник
Регистрация
08.10.2009
Сообщения
5 038
Реакции
836
Баллы
113
Добрый день.
Хочу смонтировать контур заземления в частном доме. Равносторонний треугольник со стороной 2 метра из полос стали 40х5 мм на глубине ~1м. Но вот единственное место где нашел место размещения - это под будущей плитой из бетона где будет в дальнейшем гараж.
Разрешено такое размещение заземляющего контура? Будет работать?
 
rapid

rapid

Лопатовод
Регистрация
17.01.2008
Сообщения
52 743
Реакции
1 795
Баллы
113
А почему нет? Главное подводящую шину провести с расчётом на смещения грунта после укладки плит/ы.
 
Medved64

Medved64

Активный участник
Регистрация
16.01.2011
Сообщения
19 669
Реакции
954
Баллы
113
Забей в грунт уголок 50х5 три штуки, соедини полосой 40х4 и шину из нее же. Будет работать.
 
!Chip

!Chip

Активный участник
Регистрация
27.02.2008
Сообщения
42 382
Реакции
2 255
Баллы
113
Забей в грунт уголок 50х5 три штуки, соедини полосой 40х4 и шину из нее же. Будет работать.

+1

Себе делал аналогично, только вместо уголка забивал арматурину 2-х метровую, и соединял полосой, сварочные швы зачистил и прокрасил. Тест лампочкой проходит норм. И да, поверх залил крыльцо, плиту 2х3
 
foxbee

foxbee

Активный участник
Регистрация
24.05.2006
Сообщения
6 460
Реакции
56
Баллы
48
Ну если делать по принципу "чтоб было" - то пойдёт такой вариант, а если мерить не лампочкой, а мегометром как положено 4 Ома - то нужен расчёт, который зависит от типа грунта , сопротивление которого может отличатся на порядок и ещё некоторых факторов. Заземление нежелательно размещать под постройками ввиду низкой влажности и соответственно проводимости грунта - оптимальный вариант по периметру здания снаружи.
Ну а навскидку, для нашего региона не три штыря, а минимум десяток потребуется диаметром 32 мм. Калькуляторов расчёта полно в инете, выбирайте любой - по крайней мере результат расчёта будет близок к реальному, ну мож потом ещё пару штырей добить придётся:prankster2:.
 
!Chip

!Chip

Активный участник
Регистрация
27.02.2008
Сообщения
42 382
Реакции
2 255
Баллы
113
Чем забивали? Перфоратором?

Кувалдой



Ну если делать по принципу "чтоб было" - то пойдёт такой вариант, а если мерить не лампочкой, а мегометром как положено 4 Ома - то нужен расчёт, который зависит от типа грунта , сопротивление которого может отличатся на порядок и ещё некоторых факторов. Заземление нежелательно размещать под постройками ввиду низкой влажности и соответственно проводимости грунта - оптимальный вариант по периметру здания снаружи.
Ну а навскидку, для нашего региона не три штыря, а минимум десяток потребуется диаметром 32 мм. Калькуляторов расчёта полно в инете, выбирайте любой - по крайней мере результат расчёта будет близок к реальному, ну мож потом ещё пару штырей добить придётся.

Хорошо конечно всё делать по науке, но не всегда возможно.
 
foxbee

foxbee

Активный участник
Регистрация
24.05.2006
Сообщения
6 460
Реакции
56
Баллы
48
Разве им не сопротивление изоляции измеряют?
Ну это общераспространённое название прибора электриков - как правило он измеряет от долей Ома до сотен мОм, в том числе и изоляцию на пробой высоким напряжением.
 
foxbee

foxbee

Активный участник
Регистрация
24.05.2006
Сообщения
6 460
Реакции
56
Баллы
48
но не всегда возможно.
Тогда лучше его вообще не делать - был опыт повисания 2 кВт на подобной "Земле". Напряжение 100В на контуре было, кто нибудь коснулся бы железки случайно и превеД.
 
M

McAbel

Активный участник
Регистрация
27.03.2014
Сообщения
4 839
Реакции
664
Баллы
113
Ну это общераспространённое название прибора электриков - как правило он измеряет от долей Ома до сотен мОм, в том числе и изоляцию на пробой высоким напряжением.
давайте будем различать мегомметры (для измерения больших сопротивлений) и миллиомметры (для измерения малых сопротивлений)... Это немного разные приборы, примерно как трактор и мотоцикл.
 
G

Gigavolt

Участник
Регистрация
16.03.2008
Сообщения
639
Реакции
23
Баллы
18
как положено 4 Ома
это для всей системы - транс и все потребители, с учетом повторных заземлителей на вводах в дома. Сопротивление повторных не нормируется. Вот здесь много полезной инфы по заземлению
 
G

Gigavolt

Участник
Регистрация
16.03.2008
Сообщения
639
Реакции
23
Баллы
18
Тогда лучше его вообще не делать - был опыт повисания 2 кВт на подобной "Земле". Напряжение 100В на контуре было, кто нибудь коснулся бы железки случайно и превеД.

Наверняка к этому контуру не был подключен нулевой проводник от ввода, иначе бы просто вышибло автомат.. Получается, что в доме нулевой и заземляющий проводники имели разные потенциалы, что не есть правильно.
Бывает и по другому: чел сделал себе хороший контур, подключил как положено, а потом удивляется - снег зимой у контура не замерзает.
 
jingvar

jingvar

Активный участник
Регистрация
15.08.2007
Сообщения
7 329
Реакции
92
Баллы
48
Вокруг сливной ямы 50тый уголок, ему там хорошо влажно...
 
Genix

Genix

Участник
Регистрация
02.01.2007
Сообщения
7 644
Реакции
5
Баллы
38
Добрый день.
Хочу смонтировать контур заземления в частном доме. Равносторонний треугольник со стороной 2 метра из полос стали 40х5 мм на глубине ~1м. Но вот единственное место где нашел место размещения - это под будущей плитой из бетона где будет в дальнейшем гараж.
Разрешено такое размещение заземляющего контура? Будет работать?
Контур заземления рекомендуют раз в 8-10 лет откапывать с целью ревизии сварных швов.

Себе сделал три уголка 50х на три метра в землю и шиной 40 к дому подвёл.

Думаю ещё насчёт вызова замера эффективности работы контура, перед окончательным закапыванием
 
bes24

bes24

Активный участник
Регистрация
03.10.2007
Сообщения
15 163
Реакции
2 288
Баллы
113
Ну если делать по принципу "чтоб было" - то пойдёт такой вариант, а если мерить не лампочкой, а мегометром как положено 4 Ома - то нужен расчёт, который зависит от типа грунта , сопротивление которого может отличатся на порядок и ещё некоторых факторов. Заземление нежелательно размещать под постройками ввиду низкой влажности и соответственно проводимости грунта - оптимальный вариант по периметру здания снаружи.
Ну а навскидку, для нашего региона не три штыря, а минимум десяток потребуется диаметром 32 мм. Калькуляторов расчёта полно в инете, выбирайте любой - по крайней мере результат расчёта будет близок к реальному, ну мож потом ещё пару штырей добить придётся:prankster2:.

Не запугивай человека.
Всё норм у него будет, единственное под гараж его не надо пихать и не обязательно треугольник делать, главное что бы вертикальные заземлители уходили в землю ниже глубины промерзания грунта.

ПС: 4 Ом это общее сопротивление, т.е. не только сопротивление контура повторного заземления защитного проводника, его индивидуальное сопротивление вообще не нормируется. У человека же не источник питания, а всего лишь бытовой потребитель. Он вообще может хоть один штырь в землю закопать и это будет считаться повторным заземлением, главное что бы толщина и материал заземлителя не были ниже допустимых.
 
foxbee

foxbee

Активный участник
Регистрация
24.05.2006
Сообщения
6 460
Реакции
56
Баллы
48
Он вообще может хоть один штырь в землю закопать
Да можно и на красный проехать - но зачем нарушать всякие ПТЭ и ПТБ, которые написаны кровью, как и ПДД.
В принципе, сначала нужно уяснить зачем нужно это заземление - а то может там и не заземление нужно, а уравнивание или выравнивание потенциалов требуется. Тем кто предлагает соединять нейтраль с землёй рекомендуется почитать про 4-х и 5-ти проводную системы электроснабжения, опять же нужно выяснить, что есть в наличии. А то может там 127/220 ещё живо, которое вообще без нуля:prankster2:.
 
OP
ShuLia

ShuLia

Активный участник
Регистрация
08.10.2009
Сообщения
5 038
Реакции
836
Баллы
113
127/220 ещё живо, которое вообще без нуля
как это без нуля?

ПС: дачный массив. в дом заходит два провода, фаза и ноль. из потребителей: стиралка, водонагреватель, котел
 
foxbee

foxbee

Активный участник
Регистрация
24.05.2006
Сообщения
6 460
Реакции
56
Баллы
48
как это без нуля?
А очень просто - не так давно ещё это было распространённым типом проводки даже в многоэтажных домах, от неё у многих в пятиэтажках старых остались в наследство 2 пробки - предохранителя, по одной на каждую фазу, земли -нуля-нейтрали не было вообще, было межфазное напряжение 220В.:prankster2: Ну видели наверное ещё на старых эл приборах переключатели 127/220 - это тоже из тех времён.
На даче по любому есть ноль - там уже такие подстанции не ставили.
А цель то какая у заземления ? Чтобы УЗО работало как положено ?
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 739
Реакции
817
Баллы
113
как это без нуля?

ПС: дачный массив. в дом заходит два провода, фаза и ноль. из потребителей: стиралка, водонагреватель, котел

Твой вариант система ТТ.
Screenshot_2018-08-08-16-08-48-972_com.android.chrome.png
И не надо ноль с землей соединять. Для заземляющего устройства три арматурины 2,5 - 3 метра забить в землю и обварить полосой. Можно уголок забить.
 
Верх Низ