Водонагреватель стучит

  • Автор темы GTX
  • Дата начала
GTX

GTX

Участник
Регистрация
21.01.2007
Сообщения
965
Реакции
1
Баллы
16
Установили водонагреватель термекс 50л и заметили одну проблемку, когда соседи открывают воду, похоже просаживается давление в системе и даже видно на счётчике воды как турбинка обратно начинает крутится немного, начинается стук предположительно клапана который стоит на входе (есть ли в водонагревателе клапана не имею представления но возможно они там имеют место быть) в водонагреватель, потому что трубка немного вибрирует, может кто сталкивался с этим? Как лечит или может это не проблема водонагревателя, а местной системы водоснабжения или установка неправильная. Заранее благодарю за ответы.
 
Sashk@

Sashk@

Участник
Регистрация
10.03.2007
Сообщения
4 270
Реакции
3
Баллы
38
Клапан на трубке холодной воды на входе в нагреватель стоит?
 
Robchuki

Robchuki

Активный участник
Регистрация
19.09.2010
Сообщения
1 101
Реакции
430
Баллы
83
В самом ЭВН клапанов нет.Клапан(идет в комплекте с ЭВН) ставиться на входе в водонагреватель,как правило непосредственно к патрубку холодной воды водонагревателя,а уже к нему подключаеться все остальное.Стучать может из за неплотного сопряжения фитингов водопровода,например того же клапана и патрубка ЭВН.Иногда не устранимо, иногда проходит само сабой.Попробуйте слегка подтянуть соединения которые затрагивались при установке.
 
Ромчик

Ромчик

Участник
Регистрация
12.01.2010
Сообщения
2 917
Реакции
2
Баллы
38
такая же фигня. вылечил установкой дополнительного обратного клапана
 
OP
GTX

GTX

Участник
Регистрация
21.01.2007
Сообщения
965
Реакции
1
Баллы
16
Предклапан стоит на входе по холодной воде, счетчики как я понял уже с обратными клапанами (это чтоб пылесосом нельзя было скрутить счётчик назад), хотя если они с обратными почему когда соседи набирают воду турбинка крутится назад.
Как понять сопряжение? Плохо затянуты? Но почему стук этот образуется.. трясется металлопластиковая трубка которая на холодной воде.. я думал что внутри водонагревателя стоит обратный клапан но когда просаживается давление в системе он пропускает так воду обратно со стуком. Не могу разобраться…
На рисунке показано как я установил водонагреватель, провел метало пластик за канализацией, и вот когда происходит стук в водонагревателе то трясется трубка от стояка до водогрева и она в свою очередь бьёт по чугуняке канальи… стуки эти напрягают
каналья.JPG
 
OP
GTX

GTX

Участник
Регистрация
21.01.2007
Сообщения
965
Реакции
1
Баллы
16
Я так понимаю что предклапан имеет в себе и обратный клапан, впускает воду в бойлер но не выпускает, а если давление вырастает в бойлере то выпускает воду через отвод, но зачем на нём красный клюв и регулировочный болтик?
 
Gvozdev

Gvozdev

Новичок
Регистрация
25.06.2011
Сообщения
230
Реакции
0
Баллы
0
но зачем на нём красный клюв и регулировочный болтик?

чтобы принудительно сбрасывать давление, а высокое давление, это когда с бойлера начинает капать.
 
OGGY

OGGY

Участник
Регистрация
04.10.2009
Сообщения
787
Реакции
6
Баллы
18
Вопрос почти в тему:имеется термекс плоский на 50л,греет почти год.Кто как проводил ТО?
 
Robchuki

Robchuki

Активный участник
Регистрация
19.09.2010
Сообщения
1 101
Реакции
430
Баллы
83
По поводу счетчика.Если крутится горячий,то не полностью перекрыт стояк горячей воды,возможно неисправен кран.Если крутится холодный счетчик,скорее всего подтравливает обратный клапан,поскольку при нагреве вода расширяеться,соответстввенно в баке давление выше,чем в системе, и когда соседи набирают воду,вода из бака передавливает воду в системе.Пощупай трубу подачи на нагреватель, перед клапаном если теплая значит клапан пропускает(перед тем как Щупать естественно сам некоторое время водой не пользуйся,для чистоты эксперимента.
 
Robchuki

Robchuki

Активный участник
Регистрация
19.09.2010
Сообщения
1 101
Реакции
430
Баллы
83
Вопрос почти в тему:имеется термекс плоский на 50л,греет почти год.Кто как проводил ТО?
ТО проводиться очень просто,сливаеться из бака вода, бак со стены снимаеться,разбираеться ,вынимаються тэны,бак промываеться,смотриться состояние тэнов и анода,по необходимости тэны очищаються от накипи,анод меняеться на новый,потом всё собираеться,вешаеться,подключаеться заполняеться водой.
 
Robchuki

Robchuki

Активный участник
Регистрация
19.09.2010
Сообщения
1 101
Реакции
430
Баллы
83
Я так понимаю что предклапан имеет в себе и обратный клапан, впускает воду в бойлер но не выпускает, а если давление вырастает в бойлере то выпускает воду через отвод, но зачем на нём красный клюв и регулировочный болтик?
При придании клюву горизонтального положения,оттягиваеться пружина предохранительного клапана,и происходит сброс воды,Болтик банальная защита от дурака или от детей.Он ничего не регулирует.
 
OP
GTX

GTX

Участник
Регистрация
21.01.2007
Сообщения
965
Реакции
1
Баллы
16
При придании клюву горизонтального положения,оттягиваеться пружина предохранительного клапана,и происходит сброс воды,Болтик банальная защита от дурака или от детей.Он ничего не регулирует.
Крутится счётчик холодной воды, похоже травит клапан, а во время когда травит происходит стук.
 
Robchuki

Robchuki

Активный участник
Регистрация
19.09.2010
Сообщения
1 101
Реакции
430
Баллы
83
Крутится счётчик холодной воды, похоже травит клапан, а во время когда травит происходит стук.

На сколько оборотов закручивал клапан? Должно быть не более 4. Если больше есть вероятность,того,что патрубок водонагревателя перекрыл отверствие предохранительного клапана. Поставь"клюв" горизонтально,если вода не пойдёт то перетянул (должна пойти мощная струя).
А вобще переустанови клапан сними и закрути на 3,5 оборота.
 
Андрей71

Андрей71

Участник
Регистрация
24.08.2009
Сообщения
966
Реакции
1
Баллы
18
Установили водонагреватель термекс 50л и заметили одну проблемку, когда соседи открывают воду, похоже просаживается давление в системе и даже видно на счётчике воды как турбинка обратно начинает крутится немного, начинается стук предположительно клапана который стоит на входе (есть ли в водонагревателе клапана не имею представления но возможно они там имеют место быть) в водонагреватель, потому что трубка немного вибрирует, может кто сталкивался с этим? Как лечит или может это не проблема водонагревателя, а местной системы водоснабжения или установка неправильная. Заранее благодарю за ответы.
Тоже есть стук иногда, соединял металопластиком, путем наблюдений и подергиваний выявил что стучит внутри бака со стороны выхода горячей воды, может чтото отвалилось, еще не разбирал.
 
OP
GTX

GTX

Участник
Регистрация
21.01.2007
Сообщения
965
Реакции
1
Баллы
16
На сколько оборотов закручивал клапан? Должно быть не более 4. Если больше есть вероятность,того,что патрубок водонагревателя перекрыл отверствие предохранительного клапана. Поставь"клюв" горизонтально,если вода не пойдёт то перетянул (должна пойти мощная струя).
А вобще переустанови клапан сними и закрути на 3,5 оборота.
Я правильно понимаю конструкцию клапана? Там используются пружины? клапан.JPG
 
Верх Низ