Продам устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М

  • Автор темы Ajaks
  • Дата начала
OP
Ajaks

Ajaks

Участник
Регистрация
18.10.2012
Сообщения
303
Реакции
0
Баллы
16
Правильно ли я понял, что при подключении 3шт УЗМ-51М ДО трехфазного счетчика рабочий ноль на счетчик идет только с одного из УЗМ, а на остальных двух УЗМ выходы "N" висят в воздухе?
От руки нарисовал.Желательно подключение ноля как нарисовано справа - если разрешат горсети.Есть возможность протянуть контакты со временем.Если через счётчик подключать - нормально сразу затянуть провода ,подключать желательно медным проводом 6-10 реальных квадратов .
Перемычку нулевую на УЗМ51М можно выполнить проводом 1,5-2,5 кв.мм - ноль нужен для работы схемы.
 

Вложения

  • P1020696.JPG
    P1020696.JPG
    1 МБ · Просмотры: 70
OP
Ajaks

Ajaks

Участник
Регистрация
18.10.2012
Сообщения
303
Реакции
0
Баллы
16
Ещё три УЗМ51М ушли в Саратов.;)
 
Denis1

Denis1

Участник
Регистрация
21.12.2005
Сообщения
1 188
Реакции
4
Баллы
38
Спасибо и за УЗМ (быстро доехали) и за советы по схеме.
 
OP
Ajaks

Ajaks

Участник
Регистрация
18.10.2012
Сообщения
303
Реакции
0
Баллы
16
После монтажа фото выложите - посмотрим результат.:)
 
Валерий

Валерий

Активный участник
Регистрация
26.03.2008
Сообщения
13 626
Реакции
1 337
Баллы
113
OP
Ajaks

Ajaks

Участник
Регистрация
18.10.2012
Сообщения
303
Реакции
0
Баллы
16
У меня нэма...:)Смотрите авито,ЭТМ,Минимакс,Русский свет,МВК - на заказ я думаю привезут.Показ потребляемой мощности подталкивает к экономии.:dance3:
 
Валерий

Валерий

Активный участник
Регистрация
26.03.2008
Сообщения
13 626
Реакции
1 337
Баллы
113
У меня нэма...:)Смотрите авито,ЭТМ,Минимакс,Русский свет,МВК - на заказ я думаю привезут.Показ потребляемой мощности подталкивает к экономии.:dance3:
Придётся заказать китайца)https://www.aliexpress.com/item-img/LED/32529578496.html?spm=2114.10010208.1000017.1.EbBGi4 ибо ценник на "наше" изделие не радует.. Чтобы "отбить" деньги на эту приблуду нужно сэкономить около 900 кВт :derisive: Зы: Купил РН-104 на 9кВт в юлмарте
https://www.ulmart.ru/goods/4028083, силовая часть аналог УЗМ-51М один в один!
 
Denis1

Denis1

Участник
Регистрация
21.12.2005
Сообщения
1 188
Реакции
4
Баллы
38
Перебрал ВРУ. Теперь защита фаз раздельная:
ВРУ.jpg

Настораживает, что при напряжении на фазах 226-230В, для того, чтобы УЗМ включили нагрузку, приходится выставлять верхний предел отключения 250-255В. А одно из них (самое левое) включает нагрузку только после выставления порога в 260В (причем сначала его тоже устраивал порог 250В). Опасаюсь, как бы этот порог со временем не продолжил "плыть" в сторону увеличения.
 
OP
Ajaks

Ajaks

Участник
Регистрация
18.10.2012
Сообщения
303
Реакции
0
Баллы
16
Напряжение чем измеряли?У меня до подстанции примерно 250 метров,напряжение в основном сидит в диапазоне 230-240 вольт - в своё время выставлял 250 в. - изредка срабатывало,потом ставил 255 - тоже бывали срабатывания.Сейчас стоит 260 - иногда отрабатывает в грозу,в остальные дни всё стабильно.
Напряжение между нулём и заземлением измеряли (судя по щиту перемычки между нулём и землёй нету)?
Кстати из википендии https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевое_напряжение - Согласно межгосударственному стандарту, сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц[SUP][1][/SUP] (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»), примечание «a)» стандарта гласит: «Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять».К жилым домам (на сельские улицы) подводятся четырёхпроводные (три фазовых провода и один нейтральный (нулевой) провод) линии электропередач (воздушные или кабельные ЛЭП) с межфазным напряжением 400 Вольт. Входные автоматы и счётчики потребления электроэнергии, обычно, трёхфазные. К однофазной розетке подводится фазовый провод, нулевой провод и, возможно, провод защитного заземления или зануления, электрическое напряжение между «фазой» и «нулём» составляет 230 Вольт.
В правилах устройства электроустановок (ПУЭ-7) продолжает фигурировать величина 220, но фактически напряжение в сети почти всегда выше этого значения и достигает 230—240 В, варьируясь от 190 до 250 В.
Вероятно стоит трансформатор по новому стандарту или мало загружен .
 
Denis1

Denis1

Участник
Регистрация
21.12.2005
Сообщения
1 188
Реакции
4
Баллы
38
Измерял мультиметром. Между фазами и рабочим нулем. Ноль с землей не соединены.
Сегодня еще пару раз проверил утром и в обед. Оказалось, что сегодня на фазах 238-240В. Все УЗМ нормально работают с верхним диапазоном 260/255/255 В. Видать действительно дело в плавающем напряжении.
 
OP
Ajaks

Ajaks

Участник
Регистрация
18.10.2012
Сообщения
303
Реакции
0
Баллы
16
Осталось разжиться трёхфазным вольтметром в щиток - будет постоянный контроль.:)
 
BooMeR

BooMeR

Участник
Регистрация
18.10.2005
Сообщения
2 070
Реакции
1
Баллы
38
как то спрашивал и тему потерял из виду
для подключения СПГЭС требует комплект оборудования в щитке
что нужно:
1)щиток сам
2)счетчик однофазный
3)автомат 2 полюсной
4)устройство ад12 (в котором присутствует= защита на:ток утечки, импульсное перенапряжение, перенапряжение линейное) у ад12- не у всех данный набор присутствует- там есть с какими то буквами именно(и основное что бы в паспорте на устройство это было перечисленно- что бы вопросов у энергетиков не было. они же и подсказали что бывают на объектах сьавят некоторые, и в паспорте перечисленно, но не во всех устройствах эти показателях перечислены)

по пункту 4 можно конечно обойтись и 3 разными устройствами, но хотелось бы одним- и по цене будет оптимальней.....

приобрел бы весь комплект- если цена устроит
 
R

Rom1978

Участник
Регистрация
05.12.2006
Сообщения
716
Реакции
0
Баллы
16
Типа ап.
Я себе такое поставил
 

Вложения

  • IMG_20170714_171105.jpg
    IMG_20170714_171105.jpg
    3,4 МБ · Просмотры: 83
OP
Ajaks

Ajaks

Участник
Регистрация
18.10.2012
Сообщения
303
Реакции
0
Баллы
16
Таки да и ни одного УЗО.:unsure:
 
R

Rom1978

Участник
Регистрация
05.12.2006
Сообщения
716
Реакции
0
Баллы
16
Покупал на Али с тр-ром тока на нагрузку 100 А
 

Вложения

  • IMG_20170727_220824.jpg
    IMG_20170727_220824.jpg
    2,9 МБ · Просмотры: 71
Верх Низ