Будете весной сметать и заливать новую.
Бетон не набирает прочность при отрицательной температуре. По СНИПу требуется подогрев уже при температуре +5. Заливать сейчас, в том числе используя противоморозные добавки - тратить время, силы и деньги, бетон (ЦПС) не наберет прочности, вода не свяжется, а замерзнет, схватившаяся масса порвется льдом.
Замораживать бетон можно после набора прочности 30-50%, в противном случае свободная вода его порвет. ПМД предназначены для транспортировки бетона, а не снижения температуры набора прочности (хотя незначительный эффект, конечно, есть). Подогрев можно выполнить проводом ПНСВ. Кусок длиной около 120 метров можно включать прямо в сеть 220 без понижающего трансформатора, но это является нарушением всех правил безопасности и может привести к гибели людей и животных. В некоторых конструкциях так делать относительно безопасно - например, армопояса на этажами. На земле я знаю удачные случаи применения, когда выполняется предварительная изоляция стяжки, например, полиэтиленом, и в радиусе нескольких метров устанавливается ограждение, обеспечивается отсутствие людей и живности на несколько дней после заливки. Достаточно погреть 3-5 дней поддерживая температуру около 30 градусов. Кабель стоит копейки, но продается бухтами по километру. Мощность подбирать около 3 кВт на куб, можно больше. За температурой нужно следить, чтобы не перегреть.