Ессно, чайником пользуемся.И посудомойка, и стиралка, и водонагреватель проточный.Так то я понимаю, что если это наше узо подает, значит вопрос в наших токопроводящих устройствах.Вопрос - является ли это нормальным?И что с этим делать?Разводку делали, вроде бы, профессионалы.Провода покупали самые хорошие.Вот и не понятно - это косяки электросети по умолчанию или нам электрики накосячили?
Это не нормально.В принципе возможна такая ситуация, что УЗО отрабатывает возросшую утечку при повышении напряжения в сети (это объясняет ночные отключения, с дневными сложнее). Проверить проводку на утечки сможет любой вменяемый человек, которому не страшно доверить тыкать щупом в розетку. Для этого:0. Обязательно отключить УЗО и автомат, контролирующий интересующие розетки. Убедиться в том, что розетки обесточены. Отсоединить (физически) все приборы-потребители.1. Отсоединить провод рабочего нуля розеток, приходящий в щиток, от выходной клеммы УЗО.2. Измерить сопротивление между отсоединенным проводом и входной нулевой клеммой УЗО.3. Измерить сопротивление между отсоединенным проводом и батареей. Удобнее это сделать в розетке, но при этом обязательно выполнить пункт 0! Т.е. померить сопротивление между каждой из "дырок" розетки и батареей.По хорошему тестер должен уйти в зашкал, т.е. измеренное сопротивление в пп. 2,3 должно быть выше измеряемого предела прибора.Во всяком случае, оно должно измеряться мегаомами. Если ниже- то с проводкой проблема. Возможны и просто глюки УЗО/автомата, у меня тоже периодически отщелкивался простой автомат на 16А при околонулевом потреблении, с тех пор, как заменил на другой, проблема не возвращалась. Если в щитке 2 УЗО, можно просто поменять местами и посмотреть, что будет дальше, или если есть где "лишнее" УЗО, попробовать поменять на него.Если с проводкой и УЗО все ок, искать виноватого потребителя.Все три подхода можно параллелить.