ему земля обязательно, он по ней ток утечки меряет
шутка юмора? покажешь, где найти картинку с узо с 3 контактами. на квартиру ставится однофазное узо с 2 контактами фаза-ноль. автор, узо ставь типА,
1. У тебя нет и пока не предвидится правильной земли, болтик в распредщитке не вызывает стопроцентной уверенности, факт? (хотя можно попробовать проследить, сварены ли между собой щитки на этажах стальной шинкой и куда она в подвале присоединяется, но это уже факультативно и рискованно)
землю обязательно к щитку, несмотря ни на какие возражения и во все розетки. взять тестер и померить напряжение между щитком и нулем. если несколько вольт, то вероятность заземления есть (это вероятно вч наводки с малыми токами, которые могут жить в сети и с приличным заземлением). если больше, думаю 12-15 вольт, то заземления нет.
В этом случае (отсутствие надёжной земли) единственной защитой от поражения током является УЗО.
согласен
В отсутствие земли соединять земляные провода в розетках опасно
согласен
а разве трубы отопления относятся к нефте-газопроводам?нет?значит их можно использовать в качестве естественных заземлителей...
ну-ну попробуй, только если фаза появиться на трубе будешь дядьке прокурору свою точку зрения рассказывать.
Зануление должно обеспечить надежное автоматическое отключение участка сети, на котором произошло замыкание.
сам понял, что сказал. зануление это плохой способ отвода фазы, которая появилось там, где её никогда не должно быть. а если тупой пьяный электрик перепутает ноль и фазу в щитке, то тогда ты на своей стиралке получишь бесплатный веселящий массаж. а если ноль отгорел и фаза пробила на корпус, тогда тебя вообще ничего не спасет.
автор, не слушай домыслы, делай как написано в ПЭУ. а там написано примерно следующее. если узо стоит на ноль-фаза, то при побитии фазы на корпус оно может не сработать, но когда ты прикоснешься к этому корпусу, часть тока с него попадет в тебя и узо отключит тебя от электросети. если твоя проводка трехпроводная, то узо сработает раньше автомата, ведь оно детектирует 30 ма, которые прошли с фазы на ноль, а не 16 ампер, которые видит автомат для того, чтобы сработать. далее. в распределительной квартирной коробке поставь металлический клемник и не поленись протащить заземляющий провод туда от каждой розетка или хотя бы от двух розеток одновременно. вводной кабель- фаза и ноль в узо, оттуда в автоматы. провод от заземляющего клемника к отдельному болту на щите. чтобы проверить узо нужно замкнуть лампочкой фазу и заземление, оно должно сработать. для защиты от отгорания нуля необходимо установить перед узо реле контроля напряжения, которое рекомендовал telesar, но оно рассчитано на 16 А активной мощности и для квартиры этого может оказаться мало. тогда нужно поставить тоже самое, но большей мощности. для дополнительной защиты между выходами всех автоматов и нулевым клеммником я бы поставил варисторы. с учетом всех рекомендаций повышенное напряжение ни при каких обстоятельствах в квартиру не попадет.