Электрощит современной квартиры

  • Автор темы evn
  • Дата начала
evn

evn

LPD: Земля
Регистрация
27.07.2005
Сообщения
28 585
Реакции
189
Баллы
63
Итого, электрощит современной квартиры соответствующий современным европейским требованиям по безопасности представляет собой следующее: на входе, после электрического счетчика устанавливается двухполюсный автомат защиты от короткого замыкания на рабочий ток 63 А и ток утечки 300 мА, после него устанавливается узо на рабочий ток 63 А, от этого узо питается электрическая плита и распределительная шина питающая два узо, первое узо на рабочий ток 40 А и ток утечки 30 мА питает группу 16 амперных автоматов обеспечивающих электроснабжение всей квартиры ( свет и электрические розетки ), второе узо имеет рабочий ток 16 А и ток утечки 10 мА, это узо обеспечивает электроснабжение ванной комнаты.
Список материалов необходимый для качественного ремонта электрощита в квартирах оборудованных электроплитами, 137 серия, 606 серия и 504 серия домов в Санкт-Петербурге, а так-же аналогичных домов с электрическими плитами:


  • Автомат двухполюсный ( ABB, Legrand ) на 40-63 А - 1 штука
  • Аатомат однополюсный ( ABB, Legrand ) на 16 А - по количеству выводов с электрощита
  • Узо однофазное ( ABB, Legrand ), рабочий ток 40-63 А, ток утечки 300 мА - 1 штука
  • Узо ABB, Legrand, рабочий ток 40 А, ток утечки 30 мА - 1 штука
  • Узо Legrand, рабочий ток 16 А, ток утечки 10 мА - 1 штука
  • Дин-рейка на 10-15 модулей
  • Шина токораспределительная нулевая
  • Шина токораспределительная - заземление
Список материалов необходимых для качественного ремонт электрощита в квартирах домов типа "Корабь","Хрущевка", "Брежневка" и аналогичных домов в Санкт-Петербурге с газовыми плитами:


  • Автомат двухполюсный ( ABB, Legrand ) на 25 А - 1 штука
  • Аатомат однополюсный ( ABB, Legrand ) на 16 А - ( обычно 3 штуки )
  • Узо ABB, Legrand, рабочий ток 40 А, ток утечки 30 мА - 1 штука
  • Узо Legrand ABB, рабочий ток 16 А, ток утечки 10 мА - 1 штука
  • Дин-рейка на 10 модулей
  • Шина токораспределительная нулевая
  • Шина токораспределительная - заземление
При отсутствии электрических приборов в ванной комнате и дополнительной проводки в ванную узо на рабочий ток 16 А и ток утечки 10 мА - устанавливать необязательно.
есть ли какие нить недочеты?
 
RealSystem

RealSystem

Активный участник
Регистрация
20.07.2006
Сообщения
13 903
Реакции
397
Баллы
83
Токи не актуальны. Какие нафиг 60А :) терминатора на орбиту запускать? У нас в старой 5ти этажке 16А на хату максимум по правилам. :) Но естесственно все юзают больше
 
rapid

rapid

Лопатовод
Регистрация
17.01.2008
Сообщения
52 743
Реакции
1 795
Баллы
113
если с новья всё это делать то полностью согласен. если заменять на вышеперечисленное уже имеющееся, то кто под такое подписывается? по токам перебор явно завышенный. я бы поставил по принципу автомат-нагрузка-помещение (16А), отдельно на свет, отдельно под котёл и запасной.
а если вдруг счетчик поменять, весь дом (подъезд) обесточивать?
 
W

-wraith-

Участник
Регистрация
16.02.2009
Сообщения
239
Реакции
2
Баллы
18
В какой квартире лежат сварочные кабели в качестве проводки? Это я тут про 60А...
 
OFFicer

OFFicer

Новичок
Регистрация
04.02.2007
Сообщения
2 513
Реакции
9
Баллы
0
да что вы так на человека накинулись? Что такое 60А? 15Кв? У мну например расход: варочная поверхность + духовка 14 кв, котел 12 кв, водогрейка 1,5 кв... плюс всякие чайники-утюги-холодильники. на вводе стоит 100А автомат... (да, забыл уточнить, фаза ОДНА)
 
Yuri

Yuri

Новичок
Регистрация
19.04.2007
Сообщения
188
Реакции
0
Баллы
0
Забыл главное - ЩРН(В)-П на 18 или 24 места.
Он уже укомплектован DIN-рейкой и шинами.
Электросчетчик тоже бы не помешал, например ЦЭ-6807П.
УЗО желательно до счетчика.
 
ALEX_099

ALEX_099

Новичок
Регистрация
11.04.2008
Сообщения
4 139
Реакции
1
Баллы
0
ну вот насчет узо с током срабатывания по утечки 10 мА эт канешно прокатит для лампочки в ванной, но вот для машинки стиральной нет, у меня дома аристон стоит и 30 мА не хватает, срабатывает зараза
 
bes24

bes24

Активный участник
Регистрация
03.10.2007
Сообщения
15 159
Реакции
2 288
Баллы
113
слишко много узо стоит, вполне хватит одного на розеточную группу, остальные лишний гемор при эксплуатации.
 
ALEX_099

ALEX_099

Новичок
Регистрация
11.04.2008
Сообщения
4 139
Реакции
1
Баллы
0
я например в однокомнатной хрущевке ставил счетчик под дин рейку, после него вводной двуполюсный автомат на 25 А, с него на УЗО 63/30 и группа автоматов раздельно розетки и свет, а так же отдельный автомат на ванную и на сплит систему в комнате, считаю что такой вариант наиболее оптимален, все смонтировано во врезном пластиковом щитке VIKO под 16 автоматов
 
Denis1

Denis1

Участник
Регистрация
21.12.2005
Сообщения
1 188
Реакции
4
Баллы
38
Себе сделал так:
Счетчик
|
3х фазный китайский автомат 25А
|
УЗО 25А/30mA
|
2 параллельных Шнайдеровских автомата 25А - розетки и 16А - свет

Все уместилось в 12-местный бокс.
 
Careless angel

Careless angel

LPD: Океан
Регистрация
15.12.2008
Сообщения
5 402
Реакции
5
Баллы
38
Эт кто ж так разрешит? что б проще электричество тырить было?

Практически все пластиковые боксы для установки имеют "ушки" для пломбировки именно для случая такой установки, и пломбирует тот кто и счетчик, т е инспектор спгэс
 
Careless angel

Careless angel

LPD: Океан
Регистрация
15.12.2008
Сообщения
5 402
Реакции
5
Баллы
38
ну вот насчет узо с током срабатывания по утечки 10 мА эт канешно прокатит для лампочки в ванной, но вот для машинки стиральной нет, у меня дома аристон стоит и 30 мА не хватает, срабатывает зараза

Тока утечки не должно быть вообще... Следовательно - если узо допустим 63а/10ма то если нормально сделана проводка и исправные электроприборы то срабатывать не должно вообще! ! ! Как правило используются 30ма. т е ток утечки не зависит от нагрузки его вообще не должно быть! ! !
 
Careless angel

Careless angel

LPD: Океан
Регистрация
15.12.2008
Сообщения
5 402
Реакции
5
Баллы
38
Токи не актуальны. Какие нафиг 60А :) терминатора на орбиту запускать? У нас в старой 5ти этажке 16А на хату максимум по правилам. :) Но естесственно все юзают больше

Старые 5 ти этажки не рассчитывались на поголовное использование чайников и стиралок :) С одной стороны по правилам то допустим 16... а реально?... 16 конечно не соответствует современным требованиям
 
Фаина

Фаина

Активный участник
Регистрация
22.10.2007
Сообщения
9 673
Реакции
87
Баллы
48
Тока утечки не должно быть вообще... Следовательно - если узо допустим 63а/10ма то если нормально сделана проводка и исправные электроприборы то срабатывать не должно вообще! ! ! Как правило используются 30ма. т е ток утечки не зависит от нагрузки его вообще не должно быть! ! !

Ага. И тока КЗ тоже не должно быть.

УЗО по номин. току утечки выбирается в зависимости от типа помешения. В квартирах достаточно и 30мА.
 
A

Alex 777

Guest,
Регистрация
24.11.2005
Сообщения
110 099
Реакции
360
Баллы
0
А посоветуйте электросчетчик на дачу. Основные требования: бесшумность, надежность и невысокая цена.
 
ALEX_099

ALEX_099

Новичок
Регистрация
11.04.2008
Сообщения
4 139
Реакции
1
Баллы
0
возьми любой электронный например Энергомера какой нить, ценник 500-600 рублей
 
dalex

dalex

Новичок
Регистрация
15.02.2006
Сообщения
17 333
Реакции
49
Баллы
0
Токи не актуальны. Какие нафиг 60А :) терминатора на орбиту запускать? У нас в старой 5ти этажке 16А на хату максимум по правилам. :) Но естесственно все юзают больше

Это у тебя в доме с газом. А есть дома в которых по проекту вместо газа используется электричество.


возьми любой электронный например Энергомера какой нить, ценник 500-600 рублей
+1, дома у себя поменял древний-предревний счетчик на электромеханический, он изредка только тикает, но в подъезде пофиг. А если просто электронный поставить - вообще бесшумный будет.
 
A

ArtemSaratov

Активный участник
Регистрация
16.08.2004
Сообщения
12 723
Реакции
483
Баллы
83
ABB сукс :)
Регулярни их юзаем-есть моменты несработки.Правда вычеслено не по автоматам,а по кнопкам ихнем..Перешли на Moeller в качестве автоматов и Легранд в качестве кнопок.

Пы.Сы.. Если уж совсем сильно решил заморочится по "правильному" щетчику- смотри инфу и примеры (с фото) тут :)

http://mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=4
 
A

Alex 777

Guest,
Регистрация
24.11.2005
Сообщения
110 099
Реакции
360
Баллы
0
+1, дома у себя поменял древний-предревний счетчик на электромеханический, он изредка только тикает, но в подъезде пофиг. А если просто электронный поставить - вообще бесшумный будет.

У меня в комнате будет стоять. А сколько электронный стоит и где смотреть?
 