Какое соединение выбрать для г/плиты(варочной)

  • Автор темы Vovanich
  • Дата начала
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
10 656
Реакции
926
Баллы
113
Что лучше/надежней сильфонный или обычный газовый(армированный) шланг?
Вводные:
-Частный дом
-Меняю старую плиту на варочную
-Заземления нет(двухпроводка)
Изначально хотел обычный газовый который был, поменять на сильфонный.
Погуглил по сильфонным шлангам, наткнулся на видео
Коменты как всегда жгут, срач не хуже чем в нашем политическом разделе)))), но из их прочтения пришел к выводу, что лучше обновить обычный армированный, плюсом поставить изолирующую муфту.
Или я ошибаюсь?
Есть кто из газовиков?
 
telesar

telesar

Активный участник
Регистрация
03.06.2004
Сообщения
14 700
Реакции
1 408
Баллы
113
там в конце видео сам же чувак рекомендует устанавливать диэлектрическую муфту.
А вообще если боишься, что в газопровод молнии будут бить, то лучше вообще от газа отказаться, дровами топить.
 
OP
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
10 656
Реакции
926
Баллы
113
то лучше вообще от газа отказаться
мне было достаточно таких коментов под видео, тут они к чему? Хотя, давайте уж и здесь постить ))))
муфта будет однозначно.
 
OP
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
10 656
Реакции
926
Баллы
113
И эта муфта не защита от молнии, она для других целей.
 
foxbee

foxbee

Активный участник
Регистрация
24.05.2006
Сообщения
6 460
Реакции
56
Баллы
48
Или я ошибаюсь?
Есть кто из газовиков?
Ошибаешься, всякую чушь из ютуба нельзя считать непреложной истиной.
Не газовик, но объясню на пальцах.
1. Газовый шланг ставить можно от проверенного производителя и менять его через указанный срок службы, обычно 5 лет - резина от контакта с газом теряет со временем свои волшебные свойства и может просто лопнуть. При КЗ в плите оплётка также сгорит, если не поставить диэлектрическую муфту.
2. Гофра имеет неограниченный срок службы, поэтому предпочтительней. Никаких минусов у неё нет. Диэл. муфта также нужна.
3. Собственно про муфту - ни от каких ударов молнии она не защитит, молния пробьёт её со свистом. Другое дело что газовые трубы по сути являются заземлением и молния даже ударив в них просто уйдёт в землю. Для чего тогда ставится муфта ? А всё просто - практически все плиты имеют питание от эл. сети и при нарушении изоляции и попадании на корпус(если плита не заземлена, а в частном доме это наиболее вероятно) ток потечёт на землю по оплётке шланга или по гофре вызвав их нагрев (пожароопасность) или даже расплавление . Если у газового счётчика уже стоит диэл муфта(как правило их ставят при монтаже), то ещё одна муфта не нужна.
 
!Chip

!Chip

Активный участник
Регистрация
27.02.2008
Сообщения
42 382
Реакции
2 255
Баллы
113
Больше 10 лет использую газовые сильфонные шланги, всё с ними хорошо если не перегибать сильно. В этом году переносил газовый котел и пообщался с газовиками на тему шлангов, они рекомендуют как сильфонные так и армированные, главное чтоб подключено было нормально сделано, ну и диэл.муфты обязательно нужны.
 
OP
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
10 656
Реакции
926
Баллы
113
Какой минимально допустимый радиус изгиба сильфонного шланга?
 
foxbee

foxbee

Активный участник
Регистрация
24.05.2006
Сообщения
6 460
Реакции
56
Баллы
48
Какой минимально допустимый радиус изгиба сильфонного шланга?
Однозначно не меньше чем у резинового в оплётке, только зачем его гнуть ? Обычно он свободно висит как ему удобно - по сути та же труба, только гибкая. Радиус изгиба минимальный примерно такой же как у жёсткой трубы схожего диаметра, но в месте сгиба сильфон придётся закрепить - иначе разгибается как пружина, форму он не держит .
 
Верх Низ